Så nära det som ska kompenseras för att minska strömmen
Protte
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Endera följer man sunt förnuft eller så följer man reglerna, nä jag har ingen aning om vad det står i föreskrifterna. Jag kan bara de fysikaliska verkningarna av ström.
Protte
Protte
Tror inte det står i reglerna över huvud taget. Ibland är det inte möjligt att kompensera intill förbrukaren (förbrukarna). Då får man ställa ett kraftigare kondensatorbatteri i matande ände (eller så nära som möjligt).
Har varit med om det en gång då en hög reklamskylt ~10m med väldigt många lysrör i var helt okompenserad. Vi satte en stor kondensator nere på marknivå. (fick hjälp att räkna på storleken har jag för mig)
Har varit med om det en gång då en hög reklamskylt ~10m med väldigt många lysrör i var helt okompenserad. Vi satte en stor kondensator nere på marknivå. (fick hjälp att räkna på storleken har jag för mig)