Hej,
Har ett element som vägrar bli varmt, verkar inte få flöde. Har gjort flera saker, luftat med VPn igång. Stoppat cirkpumpen men ingen luft. Notera är att systemet har rätt grova rör, inbyggda i väggen så har inga koppel. Tror/gissar detta är det första på slingan. Då det ligger i princip ovanför VPn det är 5 radiatorer på rad och denna som ligger som nr. 2 är det enda av dem som inte blir varmt. Har så klart kollat piggen men öppnade även locket på strypningen. Den var helt öppet. Även alla de andra, har strypt en del på dem. Känner på inloppet att det är lite varmt så iaf dit har jag värme men ej genom elementet. Behöver tips!
Skall snart installera nya radiatorer i slutet av slingan och samtidigt byta expansionskärl då jag tror att blåsan är ej fungerande. Den håller hyfsat tryck.

Vit radiator med synliga rörkopplingar och väggfästen; fokus på elementen och rören i en diskussion om uppvärmningsproblem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vet du om det är enrörssystem eller tvårörssystem?
Diagram över ett värmesystem med rör och radiatorer, som visar temperaturförändringar mellan 40°C och 80°C genom systemet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Här är en schematisk bild på hur enrörsystem fungerar.

Diagram av ett rörsystem som visar fyra rektangulära ventiler anslutna i serie med röd och blå ledning genomgående, samt en kontrollventil.
Här är schematisk bild på tvårörsystem.


Att framledningen till radiatorn är var men radiatorn är kall tyder på lågt flöde.
Det kan bero på:
att ventilkäglan har fastnat i nästan stängt läge,
att det är skräp på returventilen,
att cirkulationspumpen ger för lågt flöde,
att alla andra radiatorer tar allt flöde (felaktigt injusterat värmesystem gällande förinställningen i varje radiatorventil)
 
Det är ett 2-rörs system.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vet du om det är enrörssystem eller tvårörssystem?
[bild]
Här är en schematisk bild på hur enrörsystem fungerar.

[bild]
Här är schematisk bild på tvårörsystem.


Att framledningen till radiatorn är var men radiatorn är kall tyder på lågt flöde.
Det kan bero på:
att ventilkäglan har fastnat i nästan stängt läge,
att det är skräp på returventilen,
att cirkulationspumpen ger för lågt flöde,
att alla andra radiatorer tar allt flöde (felaktigt injusterat värmesystem gällande förinställningen i varje radiatorventil)
Käglan är okay, den fjädrar när man trycker in den. Cirk. pumpen är på steg 3. Men tror nog det är för högt flöde där då jag misstänker den är först. Men har ett rätt stort system och varför just den? Har även en nedervåning. Av alla radiatorer så är det bara denna som inte vill. Skruvade lite på flödes skruven nere, det droppar en del. Skall vara att man skruvar ur den helt om det går. Tror nog på det sista, hade varit bra och förstå hur hela är draget.
 
Hade ett element i gamla huset som hade dåligt flöde, eller helt avstannat om cirkpumpen hade varit avstängd.

Där tvingade jag igång flödet genom att stänga alla termostater på elementen i huset och lät bara det kalla vara öppet. O när man kände att värmen letade sig fram så öppnade jag termostaterna en efter en och så funkade det till nästa strömavbrott
 
  • Gilla
Mattias_Jo1
  • Laddar…
L Lutte skrev:
Hade ett element i gamla huset som hade dåligt flöde, eller helt avstannat om cirkpumpen hade varit avstängd.

Där tvingade jag igång flödet genom att stänga alla termostater på elementen i huset och lät bara det kalla vara öppet. O när man kände att värmen letade sig fram så öppnade jag termostaterna en efter en och så funkade det till nästa strömavbrott
Ja kan försöka göra så. Dock är en del termostater borttagen. Men kanske skapar tillräckligt mottryck för att kicka igång det.
 
Om man tillfälligt behöver strypa flödet till flera radiatorer för att få igång flödet på någon radiator efter att ha haft cirkulationspumpen avstängd så är systemet felaktigt injusterat.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Om man tillfälligt behöver strypa flödet till flera radiatorer för att få igång flödet på någon radiator efter att ha haft cirkulationspumpen avstängd så är systemet felaktigt injusterat.
Det köper jag, detta är inte injusterat överhuvudtaget. Har nyligen flyttat in. Men frågan är varför just detta? Pga den sitter nära cirk. Pump så det är högt flöde just där så den blir By-passad?
 
J
Jag har bara gamla 30 talselement utom i ett rum där det sitter ett nytt. Det blir aldrig varmt. Jag tror jag behöver strypa alla andra ”självcirkulation” rejält för att sugrören i detta ska få samma flöde.
 
  • Gilla
Mattias_Jo1
  • Laddar…
Mattias_Jo1 Mattias_Jo1 skrev:
Det köper jag, detta är inte injusterat överhuvudtaget. Har nyligen flyttat in. Men frågan är varför just detta? Pga den sitter nära cirk. Pump så det är högt flöde just där så den blir By-passad?
Tveksamt om den är nr 2 och 1 + andra blir varma. Tyder på någon form av stopp. Det med piggen, den trycker på en packbox i ventilen och den kan ha kärvat elle fastnat. Ta en hammare, knacka hårt på metallen under ventilen, samt i riktning på termostaten, under termostaten. Packboxen ska komma uttåt.
Var inte rädd det håller nästan hur mycket som helst.
 
J jonaserik skrev:
Tveksamt om den är nr 2 och 1 + andra blir varma. Tyder på någon form av stopp. Det med piggen, den trycker på en packbox i ventilen och den kan ha kärvat elle fastnat. Ta en hammare, knacka hårt på metallen under ventilen, samt i riktning på termostaten, under termostaten. Packboxen ska komma uttåt.
Var inte rädd det håller nästan hur mycket som helst.
Vore märkligt då det är ett nytt element. Men kanske de har åter använt ( termostaten) nått som var installerat innan.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.