Är på G och ska koppla in en effektvakt. Mellan strömkännarna och kretskortet rekommenderar tillverkaren att man ska använda kabel typ LiYY med kabelarea minst 4 x x 0,25 vid kabellängd upp till 50 m.
Naturligtvis har jag inte denna kabel hemma. :@
Kan jag ta en EKKX 4x2x0,5 mm istället? Sträckan mellan mätaren och kortet är mindre än 10 meter.
Blir förutsättningarna bättre om jag tvinnar ihop två ledare till en? Alltså tvinnar dom parvis så att åtta blir fyra. :S
 
Det hela är inte särskilt känsligt vad gäller arean (motståndet), så tvinnar du dem parvis blir det en ok fyrledare för ditt fall.
 
Precis vad jag ville höra. d^_^b
Tack för svaret!
 