Hej

Har en Nibe VVM 320 som just nu endast värmer med tillsatsen då själva värmepumpen inte är inkopplad.

Rumsgivaren är instalerad men pannan bryr sig inte om instäld temp. Jobbar med samma cykel hela tiden men det blir inte tillräckligt varmt i huset.

Är nästan säker på att det har med inställningen för gradminuter att göra.

Hur ska dom vara inställda när man bara kör med elpatronen?

/Rasmus
 
Är den satt i läge enbart el-tillsats?

Endast eltillsats
Om du inte lyckas rätta till felet och du inte får någon värme i huset kan du, i väntan på hjälp, försätta anläggningen i läge ”endast tillsats”. Det innebär att endast tillsatsen används för att värma upp huset.
STÄLLA ANLÄGGNINGEN I TILLSATSLÄGE
1. Gå till meny 4.2 driftläge.
2. Markera ”endast tillsats” med hjälp av manöverratten och tryck sedan på OK-knappen.
3. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen.
 
J Josth skrev:
Är den satt i läge enbart el-tillsats?

Endast eltillsats
Om du inte lyckas rätta till felet och du inte får någon värme i huset kan du, i väntan på hjälp, försätta anläggningen i läge ”endast tillsats”. Det innebär att endast tillsatsen används för att värma upp huset.
STÄLLA ANLÄGGNINGEN I TILLSATSLÄGE
1. Gå till meny 4.2 driftläge.
2. Markera ”endast tillsats” med hjälp av manöverratten och tryck sedan på OK-knappen.
3. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen.
Hej

Den var inställd på endast tillsats men det troliga är att jag gjort för många inställningar.
Ändrade till fabriksinställningar och började om och nu fungerar det bättre, värmer lite mer än vad temperaturen är instäld på men det kanske går tillbaka sen.

/Rasmus
 
Klicka här för att svara