Skall bygga ett skärmtak för mina maskiner är tänkt att det skall bli 10*15meter.

Behöver lite hjälp med att dimensionera bärlinorna.
Taket blir pulpettak med 6 graders lutning, självbärande takplåt. Snözon 2,5

Det blir tre bärlinor 15meter långa vardera.
Vilken dimension skalll det vara om jag använder limträ (90*405 misstänker jag)
Om jag använder stålbalk vad blir det då för dimension.
 
Hej.

När det gäller limträ balken så kanske du kan hitta något här: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Cid=462&Id=44

90*405 tycker jag låter lite väl klent för 15 meter, själv åkte jag på 90*315 för 3 meter över fönster (och det var i minsta laget men det fanns inte mer plats), men nu var det förstås betongtak och 1½planshus. Men ändå...
 
Det blir en rätt lång spännvidd om du skall ha 15meter. Jag tror att på ett sådant bygge får du en del andra intressanta belastningar att ta hänsyn till. Det kan bli avsebärda vridande krafter från vind. Har du då också bara förstyvande väggar på 3 sidor eller ev. bara på 2 sidor så kan det bli känsligt.
 
Kan du ställa någon pelare under skärmtaket,
så att du får spännvidden 5 eller 10m?
Eller blir dom för mycket ivägen då?

http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/SV_Limtra_WEB.pdf
Kika på s.39, läs igenom sidorna 18-36, där förklaras lite förenklat hur du dimensionerar... Hör av dig om du behöver hjälp med att tolka tabellerna...
 
Redigerat:
Oj jag missade lite info där såg jag :) självklart skall det vara pelare på blir 4pelare per balk så avstådet mellan pelarna blir 5meter.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.