Hej! Jag ska bygga ett vindsgolv i mitt garage och det är en spännvidd på 6 meter.
Nu står det en stolpe i mitten som bär upp taket,och nu vill jag ta bort stolpen i garagedelen och har tänkt lägga en bärlina som även ska bära upp golvet!
Har tänkt mej att lägga 3 st 2" * 9" som skruvas samman ev, limmas och skruvas. Kan det vara möjligt att det klarar att bära upp takstolpen och golvet? Det är idag inga riktiga takstolar utan i nock ligger det en 8" * 8" med 2" * 8" liggandes ut till väggarna!
Och från vägg till den mittre bärbalken har jag tänkt 2" * 6" som blir 3 meter på var sida. Är det tillräkligt att bruka spikbeslag mot vägg och bärbalken?
Garaget är 6 * 6 meter!
Mvh Hebbe
Nu står det en stolpe i mitten som bär upp taket,och nu vill jag ta bort stolpen i garagedelen och har tänkt lägga en bärlina som även ska bära upp golvet!
Har tänkt mej att lägga 3 st 2" * 9" som skruvas samman ev, limmas och skruvas. Kan det vara möjligt att det klarar att bära upp takstolpen och golvet? Det är idag inga riktiga takstolar utan i nock ligger det en 8" * 8" med 2" * 8" liggandes ut till väggarna!
Och från vägg till den mittre bärbalken har jag tänkt 2" * 6" som blir 3 meter på var sida. Är det tillräkligt att bruka spikbeslag mot vägg och bärbalken?
Garaget är 6 * 6 meter!
Mvh Hebbe
Moderator
· Stockholm
· 57 884 inlägg
Ingen expert men det låter väldigt klent i mina öron. Om vi bortser från taket med sin stolpe så gissar jag att du skulle behöva en limträbalk som är 400 - 500 mm hög för 6m spännvidd. alternativt en stålbalk.
Sedan kommer lasten från takets pelare, som kanske dubblar lasten (vilket inte innbär dubbelt så kraftig balk).
Jag tror att du bör kalla in en byggnadsingenjör som får titta på det där. Även balkens infästningspunkter i väggarna blir kritisk, du får en punktlast där på 1.5 - kanske 4 ton i varje infästning. Troligen klarar väggen inte det, kanske inte grunden heller.
Sedan kommer lasten från takets pelare, som kanske dubblar lasten (vilket inte innbär dubbelt så kraftig balk).
Jag tror att du bör kalla in en byggnadsingenjör som får titta på det där. Även balkens infästningspunkter i väggarna blir kritisk, du får en punktlast där på 1.5 - kanske 4 ton i varje infästning. Troligen klarar väggen inte det, kanske inte grunden heller.
Klicka här för att svara