Har en 5år gammal djupsänkpump i borrhål. Den pumpar upp till 3,9-4 bar men har börjat att släppa efter trycket. Den går upp till 3,9 sen sjunker den ner till 2,6 o sen slår den ju på vid 2,0.
Som jag skrivit i en tidigare tråd så har vi extremt mycket järn. Kan detta ha "förslöat" pumpen? Kan inte vara läck eftersom den håller trycket...fast bara runt 2,6bar
 
Det borde finnas en backventil i anslutning till pumpen nere i borrhålet. Den kan vara inbyggd i pumpen eller sitta separat, men den kan vara trasig och inte hålla tätt när trycket är högt.
Om det finns en avstängning mellan hydrofor och pump kan du testa om så är fallet genom att stänga ventilen. Sjunker inte trycket så är det något fel nere i borrhålet som gör att vatten läcker ut där.
 