Hej,
Har idag en spis som är kopplad via kulodosa med 3-fas 2.5mm.
Jag ska nu byta till en häll 2X16A och en kombiugn 1x16A.
Är det tillåtet att koppla enligt nedan?
2,5mm L1 = Häll
2,5mm L2 = Häll
2,5mm L3 = Ugn
2,5mm N = Ugn och Häll
2.5mm Jord = Ugn och Häll
(Det finns två ingångar inkl dragavlastning i kulodosan.)
Vänligen,
Fredrik
Har idag en spis som är kopplad via kulodosa med 3-fas 2.5mm.
Jag ska nu byta till en häll 2X16A och en kombiugn 1x16A.
Är det tillåtet att koppla enligt nedan?
2,5mm L1 = Häll
2,5mm L2 = Häll
2,5mm L3 = Ugn
2,5mm N = Ugn och Häll
2.5mm Jord = Ugn och Häll
(Det finns två ingångar inkl dragavlastning i kulodosan.)
Vänligen,
Fredrik
Välkommen till forumet!
Ja, det är så man kopplar. Din nuvarande spis är kopplad så internt (med stor sannolikhet).
Använd vettiga toppklämmor, t.ex. Wago 221. Om det är en färdig anslutningsdosa brukar de ha en skruvplint modell sockerbit och i dessa kan det vara svårt att få in 2x2,5 kvmm i samma hål.
Ja, det är så man kopplar. Din nuvarande spis är kopplad så internt (med stor sannolikhet).
Använd vettiga toppklämmor, t.ex. Wago 221. Om det är en färdig anslutningsdosa brukar de ha en skruvplint modell sockerbit och i dessa kan det vara svårt att få in 2x2,5 kvmm i samma hål.
Det är ingen kulodosa, det är en anslutningsdosa.F FredrikBj skrev:
Sorry, lite lätt messeschmittigt, men jag passade bara på att lära ut lite korrekta termer.
Iom att det finns två utgångar med dragavlastning kan jag sluta mig till att det är just en anslutningsdosa.
Och det är ju dessutom jättebra, ty en sån ska det vara, anslutningskabeln måste nämligen sitta med en dragavlastning.
Klicka här för att svara