4 536 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Häll och inbyggnadsugn på 25A enfas huvudsäkring
Är intresserad av erfarenheter kring häll och inbyggnadsugn på 25A enfas huvudsäkring.
Betrakta följande exempel:
Lägenhet:
* Enfas med 25A diazed huvudsäkring i källaren.
* I lägenheten Hagercentral med automatsäkringar.
* I köket standardspis med 9kW toppeffekt, Spisens automatsäkring 20A.
* Kabeldragning till spisen: 3 * 4mm2 RK (fas, nolla, jord) genom 18mm pansarrör i väggen. Röret från 40-talet, RK-trådarna från -91.
Planerat byte till induktionshäll och inbyggnadsugn.
* Typisk toppeffekt 7kW + 3kW.
* Byte till trefas ej sannolikt.
Möjliga alternativ:
- Alt 1. Behåll spisens säkring och dragning, dvs 20A automatsäkring för ugn och häll.
- Alt 2. Dra ny 6mm2 tråd och byt till 25A automatsäkring i Hagercentralen, dvs gruppens säkring på samma amperetal som huvudsäkringen, men förstås annan karaktäristik.
- Följdfråga till Alt 2: Aspekter på 6mm2-tråd genom 18mm pansarrör?
Behörighetskrävande jobb kommer att utföras av elektriker.
Betrakta följande exempel:
Lägenhet:
* Enfas med 25A diazed huvudsäkring i källaren.
* I lägenheten Hagercentral med automatsäkringar.
* I köket standardspis med 9kW toppeffekt, Spisens automatsäkring 20A.
* Kabeldragning till spisen: 3 * 4mm2 RK (fas, nolla, jord) genom 18mm pansarrör i väggen. Röret från 40-talet, RK-trådarna från -91.
Planerat byte till induktionshäll och inbyggnadsugn.
* Typisk toppeffekt 7kW + 3kW.
* Byte till trefas ej sannolikt.
Möjliga alternativ:
- Alt 1. Behåll spisens säkring och dragning, dvs 20A automatsäkring för ugn och häll.
- Alt 2. Dra ny 6mm2 tråd och byt till 25A automatsäkring i Hagercentralen, dvs gruppens säkring på samma amperetal som huvudsäkringen, men förstås annan karaktäristik.
- Följdfråga till Alt 2: Aspekter på 6mm2-tråd genom 18mm pansarrör?
Behörighetskrävande jobb kommer att utföras av elektriker.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Alt1
Nya spisen kommer inte att användas på annat sätt än den gamla om du inte ska börja med storhushåll så befintlig säkring kommer att fungera. Byter du till 25A så är risken att du får kalla ut vaktmästarn att byta huvudsäkring (kan hända ändå).
Protte
Nya spisen kommer inte att användas på annat sätt än den gamla om du inte ska börja med storhushåll så befintlig säkring kommer att fungera. Byter du till 25A så är risken att du får kalla ut vaktmästarn att byta huvudsäkring (kan hända ändå).
Protte
Som sagt, har fyrkvadraten och tjuge ampere orkat bära dina matlagnigsvanor hittills så kommer det att fungera i fortsättningen också.
Tack för svar. Det besparar helt klart en del jobb att behålla trådar och säkring, så det blir nog så vi gör i det här fallet.
Någon som kört på 20A och haft problem? Enligt produktspec ska ju de flesta hällar ha 2x16A eller 1x25A, och ugnar 1x16A. Men specnivåerna sätts rimligen för att garantera maxanvändning och säkringar med snabb karaktäristik.
Någon som kört på 20A och haft problem? Enligt produktspec ska ju de flesta hällar ha 2x16A eller 1x25A, och ugnar 1x16A. Men specnivåerna sätts rimligen för att garantera maxanvändning och säkringar med snabb karaktäristik.
Klicka här för att svara