Hej,
Vid byte av elcentral fick inte ringklockan plats på väggen. Nu funderar jag på att sätta in en DIN ringklocka, typ hager su212 8-12v. Någon som har testat denna eller motsvarande klocka? Är lite orolig att den ska höras dåligt när man stänger luckan till centralen. Hade dock varit sjukt smidigt om det hade fungerat bra.
 
A
76dB vid 0,6m en plastlucka dämpar nog inte nämnvärt. Välj su213 så slipper du trafo. För jag antar att båda varianterna har potentialfri kontakt
 
Det låter ju bra. Har du testat någon? Måste man inte koppla 220V till dörrknappen om man ska köra 213? Då antar jag att man behöver byta dörrknappen mot en som klarar det.
 
230V i dörrknappen låter som en dålig idé. Ta hellre su212.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.