Schenker lämnade av en 2-modulers Hager HB till det stundande centralbygget. Trevlig liten sak.
Till min lätta förvåning satt det ca 15 cm långa ledare monterade på T1-T3. Dessa ledare är försedda med pressade ändstycken på de fria ändarna.
Är det rekommendabelt att lägga dessa tillsammans med RK under hissklämmor (på mellanskyddet), eller är det klippa och skala som gäller?
Till min lätta förvåning satt det ca 15 cm långa ledare monterade på T1-T3. Dessa ledare är försedda med pressade ändstycken på de fria ändarna.
Är det rekommendabelt att lägga dessa tillsammans med RK under hissklämmor (på mellanskyddet), eller är det klippa och skala som gäller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Det kan liknas vid en blandning av EK och RK under en platt hissklämma.
Jag skulle klippa och skala, eller sätta ändhylsor även på RKn.
Målet är ju att båda ska sitta ordentligt.
Jag skulle klippa och skala, eller sätta ändhylsor även på RKn.
Målet är ju att båda ska sitta ordentligt.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
De är i perfekt längd för att nå upp till översidan på JFB.
Jag har lärt mig, sätt händhylsor på samtliga RK6.
//Patrik
Jag har lärt mig, sätt händhylsor på samtliga RK6.
//Patrik
Gå in på närmaste gross...ja det går utmärkt 
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Det är speciella käftar till ändhylsor och inte samma som till skarvhylsor. Jag har en tång med tre olika typer som går att montera och ta bort. http://www.bohlin-nilsson.se/produkter/produkt/26145/presstang_click-n_crimp
Grym tång!
//Patrik
Grym tång!
//Patrik
Klicka här för att svara