Köpte några Eurotester till företaget.
Under kontinutetstest kan man välja ett gränsvärde för ej/godkänt vid test. Fastnade där och undrar vad man egentligen anser ok?
Antar att det ligger mellan 1-2 Ohm?

Vad säger Ni kloka?
 
En hundra meters 1.5mm2 av koppar har ett motstånd på ca: 1,2 ohm så i "normala" fall bör du nog inte ligga över det
 
Men kontinutet mäts ju mot sann jord. Borde finnas ett vedertaget högsta värde.
 
Men det är ju kabel längden som är avgörande för resistansen... ?
 
Ja, men om man typ mäter på en armatur med ett jordat bländskydd? utsatt del?
Vissa armaturer är ju riktigt tokiga.
 
De brukar sällan vara över 1ohm. Jag vet ej exakt vad man ska ha för gränsvärde, jag brukar inte programmera in nåt i min eurotester. Men om man testar en anläggning och de 20 första punkterna ligger på 0,2 - 0,5ohm sen ligger en helt plötsligt på 2ohm så kan man börja felsöka :)
 
Högsta värde beror på kretsen man mäter på, om man ska vara noga.
Generellt blir det då: Uppmätt < (Zmax - Zför) / 2.

I praktiken blir det som Rrrrr nämner att om någon mätning avviker kraftigt får man söka vidare på den.
 