Hej ,

Vad är gradminuter och delta t ?
 
Gradminuter är ett sätt att räkna värmeunder/överskott som används vid styrning av vissa värmeproducerande enheter, exvis en värmepump. Funkar så att det finns en börvärde som är den temperatur som framledningen till radiatorerna/golvvärmen borde ha för att värma huset adekvat. Sen finn det ett ärvärde som är vad det låter som, alltså aktuell framledningstemperatur. Differensen mellan bör och är används för att räkna ut gradminuter som kan räknas ut som diffgrader*tid. Alltså, om tempdiffen är 2 grader under 2 minuter så blir det 4 gradminuter, om diff är 5 grader i 20 minuter blir det 100 gradminuter, om diff är 1 grad i 13 minuter blir det 13 gradminuter. Dessa gradminuter adderas ihop, och sedan har värmepumpen ställts in för att vid ett visst antal gradminuter starta och börja göra värme tills diffen är borta och mer därtill, efts man måste kompensera underskottet som varit med ett överskott. Anledningen till detta är att värmepumpen bara jobbar fullt eller inte alls, den kan alltså inte justera tempen exakt. Tänk dig ärtempen som en sinuskurva som går upp och ner och vars medelvärde ska motsvara börtempen. Gå in på Thermias hemsida, gå in under dokumentation, och ladda ner skötselanvisning för Diplomat, så kommer du en bit in i dokumentet hitta mer grejer om detta.

Delta T betyder temperaturskillnad eller differens. För värmepumpar används detta oftast i betydelsen "vad är skillnaden i temperatur mellan framledningen och returledningen". Är viktig för att en optimal diff gör att pumpen jobbar mer kostnadseffektivt. Man pratar också ofta om deltaT för en radiator, då man med hjälp av detta värde och lite annat kan räkna ut dess effekt.
 
delta-t är skilnaden på inkomande & utgående vatten.

kan vara på en radiator eller hela radiatorslingan, ellr på vad som helst, typ borrhålet eller nått.
 
så här skrev jag i an annan tråd:

CarMan skrev:
pumpen andvänder gradminuter dom regleringsmetod.
Utefrån ute temp & din kurva så väljs en framledningstempraturn (den innom parantesen)
För varje minut som går räknar pumpen gradminuter. om det skiljer en grad mellan VB-F & värdet innom parantesen så räknar pumpen 1 gradminut / minut. (om det skiljer 4 grader så är det 4 gradminuter/ minut)

default står pumpen på att den ska starta om pumpen har räknat till -60 gradminuter, sen går pumpen tills man är på 0 gradminuter.
(i verkligheten når man aldrig 0 gradminuter då du kommer att hoppa flera gradminuter/ varje minut som går)
Så det du ska göra är att kolla så pumpen verkligen räknar till "noll" o inte att alla gradminuter försvinner helt ologiskt o då hamnar på 0, om det händer så har pumpen brytit på "hysteri" du har nått ett gränsvärde för att det skiljer för mycke mellan VB-F & värdet innom parantesen, detta ska endast ske i nödfall. så då måste du öka detta gränsvärde (behövs oftst inte ifall radiatorsystemet är korekt injusterat)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.