6 549 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Golvvärmetermostat funkar inte ordentligt
Hej!
Jag bytte ut min gamla golvvärmetermostat EBECO 200, dvs gamla modellen med av/på knapp och vridreglage till deras nya EBECO EB-Therm 400 med smartprogram.
Innan bytet fungerade golvvärmen utmärkt men jag var lite trött på att alltid ha full fjong på värmen (av energi skäl).
Jag mätte resistansen på givaren till 10k ohm så den typ av givare är vald i nya termostaten, jag mätte resistansen på golvvärmen när slingan var kall till 135 ohm så med lite ohms lag så fick jag fram att slingan är på 390W, detta också inställt.
Nu till problemet, termostaten tror att golvet konstant är 27 grader. Sätter jag börvärdet på 35 grader så står det att det tar >12 timmar för den att nå det värdet, däremot känner jag att golvet blir lite varmare - och när jag satte den på 17 grader manuellt så blev golvet så småning om kallt men termostaten trodde fortfarande att golvet var 27 grader..... Någon som kan förklara vad som är fel? Om givaren var trasig hade jag väl ändå fått ett oändligt värde på resistansmätningen? och 10k ohms givare är väl ganska standard.
Jag bytte ut min gamla golvvärmetermostat EBECO 200, dvs gamla modellen med av/på knapp och vridreglage till deras nya EBECO EB-Therm 400 med smartprogram.
Innan bytet fungerade golvvärmen utmärkt men jag var lite trött på att alltid ha full fjong på värmen (av energi skäl).
Jag mätte resistansen på givaren till 10k ohm så den typ av givare är vald i nya termostaten, jag mätte resistansen på golvvärmen när slingan var kall till 135 ohm så med lite ohms lag så fick jag fram att slingan är på 390W, detta också inställt.
Nu till problemet, termostaten tror att golvet konstant är 27 grader. Sätter jag börvärdet på 35 grader så står det att det tar >12 timmar för den att nå det värdet, däremot känner jag att golvet blir lite varmare - och när jag satte den på 17 grader manuellt så blev golvet så småning om kallt men termostaten trodde fortfarande att golvet var 27 grader..... Någon som kan förklara vad som är fel? Om givaren var trasig hade jag väl ändå fått ett oändligt värde på resistansmätningen? och 10k ohms givare är väl ganska standard.
Var golvet 25 grader varmt när du mätte upp 10kΩ?
Här är siffrorna på givaren som följer med en ebeco 205 termostat:
10 grader - 18kΩ
15 grader - 14,7kΩ
20 grader - 12,1kΩ
25 grader - 10kΩ
30 grader - 8,3kΩ
Här är siffrorna på givaren som följer med en ebeco 205 termostat:
10 grader - 18kΩ
15 grader - 14,7kΩ
20 grader - 12,1kΩ
25 grader - 10kΩ
30 grader - 8,3kΩ
Tack för svar. När golvet var ca 25-30grader så låg den på 8.3kΩ men när golvet stått inställt på 17 grader över natten så var den på 10kΩ på morgonen.elmontören skrev:
Men termostatens digitalvisare stod på 27 grader båda gångerna, den vägrar röra på sig.
Så eftersom att givaren ändrar resistans så borde väl det påverka termostaten? Förstår inte vad som inte funkar.
Klicka här för att svara