J Johan_kl skrev:
Tack! Varför är det viktigt hålla koll på hur många varv det tar dra i botten? Tar det inte stopp när man dragit hela väggen i botten? Det är väl en gängad hatt som borde stoppa i botten?
Jag förstår, tyvärr vet jag inte antal varv. Detsamma gäller övriga slingor som jag också ovetande skruvade på som test. Alla hattar är nu uppe helt. Men tror nästan dom var det från början med, men tänkte inte på det.

Jag tänkte man hade alla slingor fullt öppna och sen trimmade inte värmen i själva värmepannans inställningar. Jag har inga rumsgivare utan bara en temrmometer inne som är grund för samtliga rum
 
Difftemperaturen över varje golvvärmeslinga bör vara 3-5⁰. Den injusteringen görs normalt med flödesjusteringen i andra fördelaren.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Difftemperaturen över varje golvvärmeslinga bör vara 3-5⁰. Den injusteringen görs normalt med flödesjusteringen i andra fördelaren.
Kan du inte utveckla det lite för en stackare som inte kan en uns av detta?
 
D
J Johan_kl skrev:
Kan du inte utveckla det lite för en stackare som inte kan en uns av detta?
Eller så gör du som jag och låter alla styrdon vara vidöppna sedan 15 år. Det enda som jag skruvat på, vid exakt tre tillfällen, är motståndet som fördelar mellan våningsplanen (efter ett utbygge för 12 år sen).
 