har satt in LK L8/M5 golvvärmepaket i hallen o toaletten. driftsatte igår men returen är kall. misstänker att cirkulationen är dålig. använde 8mm slangen. Kan jag montera en extra cirkpump på radiatorslingan på tilloppsledningen? har en wilo 25/4 liggandes
 
Är det 2 slingor? eller är det en slinga för allt?
Hur många kvadrat är det?
Returen är kall?? vilken temperatur är det kan du mäta? den bör nog inte vara högre än 28grader nått i den stilen och det känns ju kallt när man tar på den.
 
De är en slinga på 45m ca 5m2.. har ej mätt tempen ska försöka göra de men måste låna till mig en mätare.
 
Det är svårt att få ur luften, stäng alla radiatorer så att pumpen går bara mot golvvärmen för att få ut luften så funkar det nog sedan.