Hej,

Byggde uterum och installerade denna golvvärme på 2680w.
http://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Vaermekablar-18Wm/Vaermekabel-Betong-2680W.htm

Elektrikern som gjorde jobbet säkrade upp vår 10a till 13a 1,5mm2 kabel.
Det var enligt honom ok eftersom sträckan var mindre än 20 meter.

När jag berättade det för vår elektriker på jobbet sa han att det absolut inte var ok och han bedömde det som brandrisk pga hög konstant belastning vid uppvärmning. Enligt honom ska jag dra ny kabel (vilket medför en hel del jobb pga hur det ser ut) 2,5mm2 och en 16a säkring.

Ringde då elektrikern som installerade golvvärmen och han sa att man inte ska säkra upp med 2,5mm2 och 16a pga att själva golvvärmekabeln är på 1,5mm2.

Finns det någon här som vet vad som gäller och vad jag ska göra?
Huset är byggt 2010 så elen är ok gjort av behörig firma.

//Klas
 
Kan vara både rätt och fel, beror helt på dina förhållanden med hur ledningarna som matar golvvärmen är förlagda och vilken typ de är. Det har däremot oftast mindre med längden som eletktriker 1 nämner att göra, det är en annan diskussion än om det ev är farligt hög belastning (se trådar kring utlösningsvillkor för detta).

Men generellt kan man som jag ser det säga att det inte är optimalt att medvetet lägga en så stor värmebelastning på en i gränslandet dimensionerad grupp. Matas i princip bara golvet behöver det inte vara så fel om kraven enligt tidigare för ledningen är uppfyllt men ligger det mer inkopplat är det knappast ok.

Elektrikerns kommentar att det inte skulle vara rätt pga att värmekabeln är 1.5 mm2 är inte heller helt korrekt, det hindrar inte 16 A avsäkring om man ser det som nödvändigt pga effekten.
 
Redigerat:
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
GK100 skrev:
Kan vara både rätt och fel, beror helt på dina förhållanden med hur ledningarna som matar golvvärmen är förlagda och vilken typ de är. Det har däremot oftast mindre med längden som eletktriker 1 nämner att göra, det är en annan diskussion än om det ev är farligt hög belastning (se trådar kring utlösningsvillkor för detta).

Men generellt kan man som jag ser det säga att det inte är optimalt att medvetet lägga en så stor värmebelastning på en i gränslandet dimensionerad grupp. Matas i princip bara golvet behöver det inte vara så fel om kraven enligt tidigare för ledningen är uppfyllt men ligger det mer inkopplat är det knappast ok.

Elektrikerns kommentar att det inte skulle vara rätt pga att värmekabeln är 1.5 mm2 är inte heller helt korrekt, det hindrar inte 16 A avsäkring om man ser det som nödvändigt pga effekten.
Tack för svar.
Det är några uttag i vardagsrummet och belysning i samma rum som ligger på samma säkring. Så i princip bara belysning samtidigt som vi har på golvvärmen.

Har varit i kontakt med elfirman som gjort installationen när huset byggdes och dom sa att det borde gå bra.
Men borde betyder ju ingenting om det tar eld pga 13a säkring.
 
Du behöver inte vara orolig för att det ska ta eld pga 13 A säkring om allt är ok i övrigt och om inte kunde det isf hända även med 10 A. Det är bara det att man bör undvika att ligga i övre marginalen för dimensionering speciellt när man vet att det är en känd relativt stor belastning som kan ligga till längre tider.

Får du någonsin problem är det troligtvis i kopplingar, skarvar osv i övriga delar som passeras på vägen i gruppen, därför det varit bättre om det bara matat värmen. Men som sagt är allt riktigt gjort och det bör det ju i så ny anläggning är det ingen fara och speciellt inte pga belastningen av själva ledningarna och den säkring du har.
 
Ok så ingen risk att kablarna blir för varma om effektuttaget ligger på 2600 w i 15 timmar som det kan bli på vintern?

Elektriker 1 ska kolla över ett uttag på samma säkring som vi tyckte blev varmt när datorn va inkopplad samtidigt som golvvärmen.

Kan ju säga att vi kanske hade på golvvärmen totalt 8 dagar i vintras. Den är inte påslagen hela tiden.
 
Det beror på...om du ska komma vidare är det nog bäst att du ber dessa två elektriker visa upp sitt underlag, där alltså den ena säger att det ok och den andra tokfel...

2.6 kW innebär drygt 11 A och är normalt inga problem, men beror på hur ledningen är förlagd. Det låter som infälld ledning här, delvis, och en sådan med arean 1.5 mm² tål normalt drygt 14 A så det ska finnas lite marginal. Men endast elektriker 1 (eller 0) vet säkert.

Även om ledningen skulle vara begravd i isolering så behöver du troligen köra golvvärmen med denna effekt kontinuerligt i ett par år för att ledningsisoleringen eventuellt kommer att torka upp och spricka sönder.

Förutom belastningen ska man dimensionera kabel och säkring för de kortslutningsströmmar som kan förekomma. Det handlar troligen om en dvärgbrytare här, C13A, och här har elektriker 1 rätt i att längden på ledningen har betydelse, den totala längden, men 20 meter är ingen tumregel. Man behöver kontrollera detta i varje fall, vilket elektriker 1 förhoppningsvis gjort, dvs kontrollmätt att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög. En JFB underlättar en aning.

Den största risken här ligger nog som sagt i kopplingspunkterna. Ett varmt uttag, om det ligger mitt i kedjan av kopplingspunkter till altanen, är ett dåligt tecken.
 
Bo.Siltberg skrev:
Det beror på...om du ska komma vidare är det nog bäst att du ber dessa två elektriker visa upp sitt underlag, där alltså den ena säger att det ok och den andra tokfel...

2.6 kW innebär drygt 11 A och är normalt inga problem, men beror på hur ledningen är förlagd. Det låter som infälld ledning här, delvis, och en sådan med arean 1.5 mm² tål normalt drygt 14 A så det ska finnas lite marginal. Men endast elektriker 1 (eller 0) vet säkert.

Även om ledningen skulle vara begravd i isolering så behöver du troligen köra golvvärmen med denna effekt kontinuerligt i ett par år för att ledningsisoleringen eventuellt kommer att torka upp och spricka sönder.

Förutom belastningen ska man dimensionera kabel och säkring för de kortslutningsströmmar som kan förekomma. Det handlar troligen om en dvärgbrytare här, C13A, och här har elektriker 1 rätt i att längden på ledningen har betydelse, den totala längden, men 20 meter är ingen tumregel. Man behöver kontrollera detta i varje fall, vilket elektriker 1 förhoppningsvis gjort, dvs kontrollmätt att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög. En JFB underlättar en aning.

Den största risken här ligger nog som sagt i kopplingspunkterna. Ett varmt uttag, om det ligger mitt i kedjan av kopplingspunkter till altanen, är ett dåligt tecken.
Ok, låter ju ganska lovande:)
Infällt i vägg i huset och fritt påväg till själva golvvärmen i uterummet.

Dvärgbrytare är det och kopplad på jordfelsbrytare.
Ska kolla över ev värme på uttag på vägen nästa gång vi kör och be elektriker fixa ev dåliga kontakter.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.