Byggahus.se

Gjutning av tillbyggnad mot syll

  1. A
    Medlem · 8 inlägg

    Axman78

    Medlem
    Jag ska göra en tillbyggnad och ska då gjuta en platta som ska ansluta till befintlig betongplatta. Det vi konstaterat nu när vi tagit bort panel och spikregel är att den nya plattan kommer att hamna nån cm över underkant för den befintliga syllen. Jag trodde inte att vi skulle behöva gjuta högre än syllen men av allt att döma verkar betongen vara försänkt. Jag funderar på om det vid gjutning finns risk att syllen blir fuktig av betongen med risk för fuktspridning i väggen? Eller kan detta torka ut av sig självt? Tar tacksamt emot förslag på lösningar:D Vh Joakim
     
  2. larsbj
    Byggnadsvårdare · Värmland · 3 017 inlägg

    larsbj

    Byggnadsvårdare
    Fukten är inget problem den torkar ut.
    Man brukar sätta en tjärpapp på trät innan man gjuter så att den blir som ett skikt emellan. Så att det inte är betong direkt mot trät.
     
  3. M
    Tillbyggare · Skåne · 185 inlägg

    MoggeS

    Tillbyggare
    Jag hade sett till att få en rörelsefog mellan plattorna. Antingen byggplast eller 3-5 cm cellplast. Då skyddar du även träsyllen.
     
  4. A
    Medlem · 8 inlägg

    Axman78

    Medlem
    tack för svaret!
     
  5. A
    Medlem · 8 inlägg

    Axman78

    Medlem
    Bra förslag, det låter vettigt med en rörelsefog av flera skäl därmed!
     