Har läst i gamla trådar men skriver en till för att vara helt säker

Har en 3-fas (3 faser a 10A, 1 nolla, en jord) framdragen till tvättstugan och skulle vilja koppla in tvättmaskin och torktumlare på detta.

Kan jag sätta en fas på varje maskin och ha gemensam nolla och jord?

Eller måste jag byta nollan o jorden till 2,5mm3-kablar? (Idag 1,5)

Eller dra en extra nolla samt jord till proppskåpet?
 
Du kan ha samma nolla och jord samt separata faser till varje maskin. Uppdelningen gör du lämpligast i en dosa där du drar ut två matningar till två uttag.
 
E elmont skrev:
Du kan ha samma nolla och jord samt separata faser till varje maskin. Uppdelningen gör du lämpligast i en dosa där du drar ut två matningar till två uttag.
Tack:D räcker med 1,5 mm nolls då?
 
Ja. Då det handlar om olika faser så räcker det att nollan har samma area då tidsförskjutningen mellan faserna gör att strömmen i varje fas inte summeras rakt av i nollan.
 
Ja, under förutsättning att de tre faserna verkligen är tre olika inkommande faser. Men det kan man nog utgå ifrån om det är ett gammalt trefasuttag.
På grund av fasförskjutningen mellan faserna så belastar dom inte nollan samtidigt, utan dom tar istället ut varandra.
 
Tackar, lite klokare nu
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.