Jag har också det här felet på mitt aggregat. Har haft samtliga fellarm ovan, både A och B larm. Larmen kommer precis som redan nämnt, dvs när det blir kallt ute. Hur har det gått för er andra?
Haft kontakt med Swegon men ingen lösning ännu, dock hoppfull att det ska lösa sig!
 
Redigerat:
Det har fungerat utan problem. Men det har inte varit speciellt kallt här heller... Jag måste nog återkomma efter nästa köldknäpp för att ge ett riktigt svar. Förhoppningsvis blir det nästa vintersäsong
 
Scth Scth skrev:
Det har fungerat utan problem. Men det har inte varit speciellt kallt här heller... Jag måste nog återkomma efter nästa köldknäpp för att ge ett riktigt svar. Förhoppningsvis blir det nästa vintersäsong
Mitt aggregat har funkat bra en tid men fick ett B larm nu igen när det kröp ner på -7 så det har ju helt klart med kylan att göra.
 
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Jag har också det här felet på mitt aggregat. Har haft samtliga fellarm ovan, både A och B larm. Larmen kommer precis som redan nämnt, dvs när det blir kallt ute. Hur har det gått för er andra?
Haft kontakt med Swegon men ingen lösning ännu, dock hoppfull att det ska lösa sig!
För mig är det till viss del status quo. Man har bytt ”kretskortet” och det såg lovande ut ett tag. Men det är forfarande problem. När det är under nollan så får jag ”eftervärmare fel” ungefär en gång i timmen skulle jag gissa. Man måste ”kvittera” felet för att man ska se om det inträffar igen.

Den stänger av tilluftfläkten och brassar på eftervärmaren och får inte upp värmen på tilluften som alltså är avstängd (no shit!). Är det ännu kallare så blir det ibland ”tilluft varm” också och aggregatet stänger av. Blir det ännu kallare än så då får jag också ”tilluft kall”. Alltså tre (!) fel.

just nu verkar teorin att jag får kondens i kanalerna eftersom att jag har relativt låg temperatur på frånluften (2-3 grader) lägre än rumstemperaturen och att den då slår på avfuktning och alla bara havererar.

I början så trodde jag lite på denna hypotes men ju mera jag är tänker på det, desto mindre förstår jag varför detta skulle ge ”eftervärmare fel” en gång i timmen.

Så nu ska Ventus titta på min isolering av rören och bedöma om det kan vara felet.

Eftersom att jag själv pysslar med programvara så tror jag mera på dålig konstruktion och logik i aggregatet.

Jag har inte alls pratat med Swegon. Det sköter Ventus. Men jag känner hur det sakta blir mera formellt.

För Swegon ser det inte alls bra ut. Jag hoppas verkligen att man får ordning på detta. Men snart håller sig tyvärr temperaturen över nollan igen och felet kommer inte att återkomma förrän till hösten.
 
  • Gilla
frause
  • Laddar…
O Odmjuk skrev:
För mig är det till viss del status quo. Man har bytt ”kretskortet” och det såg lovande ut ett tag. Men det är forfarande problem. När det är under nollan så får jag ”eftervärmare fel” ungefär en gång i timmen skulle jag gissa. Man måste ”kvittera” felet för att man ska se om det inträffar igen.

Den stänger av tilluftfläkten och brassar på eftervärmaren och får inte upp värmen på tilluften som alltså är avstängd (no shit!). Är det ännu kallare så blir det ibland ”tilluft varm” också och aggregatet stänger av. Blir det ännu kallare än så då får jag också ”tilluft kall”. Alltså tre (!) fel.

just nu verkar teorin att jag får kondens i kanalerna eftersom att jag har relativt låg temperatur på frånluften (2-3 grader) lägre än rumstemperaturen och att den då slår på avfuktning och alla bara havererar.

I början så trodde jag lite på denna hypotes men ju mera jag är tänker på det, desto mindre förstår jag varför detta skulle ge ”eftervärmare fel” en gång i timmen.

Så nu ska Ventus titta på min isolering av rören och bedöma om det kan vara felet.

Eftersom att jag själv pysslar med programvara så tror jag mera på dålig konstruktion och logik i aggregatet.

Jag har inte alls pratat med Swegon. Det sköter Ventus. Men jag känner hur det sakta blir mera formellt.

För Swegon ser det inte alls bra ut. Jag hoppas verkligen att man får ordning på detta. Men snart håller sig tyvärr temperaturen över nollan igen och felet kommer inte att återkomma förrän till hösten.
Samma fellarm för mig. Att kanalerna är problemet tror jag inte i smack på eftersom jag har samma problem med mitt aggregat och mina kanaler är sjukt bra isolerade och vi tappar nästan ingenting i frånlufttemp.
I mitt aggregat är det bytt styrkort, tilluftfläkt och växlarmotor, mins inte om de även bytte värmaren men tror nästan det. Det som är på gång nu är programvara och jag hoppas att detta kommer lösa problemet. Så här långt har iaf min återförsäljare och Swegon skött det bra och vart intresserade av att lösa problemet vilket är positivt.
Jag har räknat till att det är fyra i denna tråd som har liknande problem så i mina ögon handlar det inte om något installationsfel utan helt klart någon form av systemfel.
 
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Samma fellarm för mig. Att kanalerna är problemet tror jag inte i smack på eftersom jag har samma problem med mitt aggregat och mina kanaler är sjukt bra isolerade och vi tappar nästan ingenting i frånlufttemp.
I mitt aggregat är det bytt styrkort, tilluftfläkt och växlarmotor, mins inte om de även bytte värmaren men tror nästan det. Det som är på gång nu är programvara och jag hoppas att detta kommer lösa problemet. Så här långt har iaf min återförsäljare och Swegon skött det bra och vart intresserade av att lösa problemet vilket är positivt.
Jag har räknat till att det är fyra i denna tråd som har liknande problem så i mina ögon handlar det inte om något installationsfel utan helt klart någon form av systemfel.
Ja, det är klart påfrestande med ett aggregat som man inte kan lita på. Ventus har varit jäkligt trevliga och hjälpsamma hittills.

Det mest uppenbara som jag har sett är hur det vid uppstart stängde av tilluften och ökade effekten på eftervärmaren för att få upp temperaturen på luften som inte flödade. Det var så jag tolkade förloppet. Lyckades filma när det hände (vid en uppstart). Man kan också se att den ville avfukta. Så det kan vara en krock mellan logiken att avfukta och logiken för att få upp temperaturen.

Det kan också vara många andra saker. Men hela förloppet är i alla fall väldigt märkligt. Det är helt säkert. Håll i hatten. Det är snabbfilmat:

 
Redigerat:
O Odmjuk skrev:
Ja, det är klart påfrestande med ett aggregat som man inte kan lita på. Ventus har varit jäkligt trevliga och hjälpsamma hittills.

Det mest uppenbara som jag har sett är hur det vid uppstart stängde av tilluften och ökade effekten på eftervärmaren för att få upp temperaturen på luften som inte flödade. Det var så jag tolkade förloppet. Lyckades filma när det hände (vid en uppstart). Man kan också se att den ville avfukta. Så det kan vara en krock mellan logiken att avfukta och logiken för att få upp temperaturen.

Det kan också vara många andra saker. Men hela förloppet är i alla fall väldigt märkligt. Det är helt säkert. Håll i hatten. Det är snabbfilmat:

[video]
Hoppsan! :D
 
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Mitt aggregat har funkat bra en tid men fick ett B larm nu igen när det kröp ner på -7 så det har ju helt klart med kylan att göra.
Kom på att det kunde vara bra att förtydliga vad "riktigt kallt är: Mina problem börjar när det blir ca -15C i "normalt hemma driftläge". Kör jag "Borta läget" kan det uppstå vid betydligt högre temperaturer, dvs vid några minusgrader så det läget kör jag aldrig under den kalla säsongen.
 
Scth Scth skrev:
Kom på att det kunde vara bra att förtydliga vad "riktigt kallt är: Mina problem börjar när det blir ca -15C i "normalt hemma driftläge". Kör jag "Borta läget" kan det uppstå vid betydligt högre temperaturer, dvs vid några minusgrader så det läget kör jag aldrig under den kalla säsongen.
Mitt aggregat gick bra i drygt ett år men det beror nog på att det aldrig blev kallt. Upplever att jag får b larm typ "tilluftfläkt fel" redan vid ca -6 medan a larm och driftstopp sker vid kallare temp (-15) precis som du.
Kör alltid hemmaläge. Tycker mig också kunna utläsa att braskaminfunktionen har triggat larm någon enstaka gång vid kallt väder.
Jag har även haft problem med lågfrekventa ljud som kommer och går, även detta tycks uppstå i kallt klimat eftersom det gick tyst och fint under hela det första driftåret som aldrig var riktigt kallt.
 
Scth Scth skrev:
Kom på att det kunde vara bra att förtydliga vad "riktigt kallt är: Mina problem börjar när det blir ca -15C i "normalt hemma driftläge". Kör jag "Borta läget" kan det uppstå vid betydligt högre temperaturer, dvs vid några minusgrader så det läget kör jag aldrig under den kalla säsongen.
Samma visa för mig ungefär. Men i början var det dock runt -10 som var den magiska gränsen. Uteluften går bara ca 2m rakt in i aggregatet. Sen har det blivit sämre faktiskt. Byte av styrkortet gjorde nog ingen skillnad i praktiken. Jag ser inga helt tydliga orsaker till felen. Min utgångspunkt har varit att jag inte skulle behöva felsöka detta när folk som har detta som yrke tittar på det. Men jag har många bilder på denna panel. Så jag skrev ner de gånger som jag tagit bild på ”aktiva” fel”.

”Eftervärmare fel” har säkert skett hundra gånger. Men här är listan med temperatur och luftfuktighet i mitt kök och ute. Men jag har svårt att dra några slutsatser:

(ett fel: ”eftervärmare fel”, två fel: +”tilluft varm”, tre fel: +”tilluft kall”)


2021-02-05 23:39
Ute: -9 79%
Inne: 20,3 31%
Tre fel (stoppat)

2021-02-11 19:11
Ute: -9,2 77%
Inne: 20,2 28%
Två fel (stoppat)

2021-03-04 22:17
Ute: -2,9 71%
Inne: 21,6 31%
Två fel (stoppat)

2021-03-05 10:00
Byte av kort i aggregatet

2021-03-05 18:03
Ute: -1,7 48%
Inne: 20,9 29%
Ett fel (automatiskt omstart)

2021-03-07 22:25
Ute: -0,8 55%
Inne: 21,1 28%
Två fel (stoppat, film från uppstart)

2021-03-09 (02:45?)
Ute: -4,2 53%
Inne: 20,8 30%
Tre fel (stoppat)
 
Redigerat:
Dom här aggregaten har ju funnits en tid så jag tycker att det är konstigt att dom här felen ens existerar, låter ju som ett styrfel men frågan är vad det är som triggar larmen.
Det här är ju inte riktigt vad man önskat sig av ett nytt system och faktist också en stor anledning till varför iaf jag valde just Swegon, dvs. att slippa driftproblem.
Vi får hoppas att detta löser sig nu med ny mjukvara som är på gång men tyvärr kommer den nog att dröja nästan ett år till nästa köldperiod innan man har facit.
 
Kan även tillägga att jag haft en hel del strul med Värmepumpen, en Nibe 1255, vilken också ska vara drabbad av en hel del konstiga fel och barnsjukdomar enligt de trådar jag studerat på framförallt värmepumpsforum.
Så det här är inget unikt på något sätt, dock kan man ju undra hur det kommer sig, släpps produkter som inte är tillräckligt utvecklade eller används vi som testpersoner....
 
Redigerat:
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Dom här aggregaten har ju funnits en tid så jag tycker att det är konstigt att dom här felen ens existerar, låter ju som ett styrfel men frågan är vad det är som triggar larmen.
Det här är ju inte riktigt vad man önskat sig av ett nytt system och faktist också en stor anledning till varför iaf jag valde just Swegon, dvs. att slippa driftproblem.
Vi får hoppas att detta löser sig nu med ny mjukvara som är på gång men tyvärr kommer den nog att dröja nästan ett år till nästa köldperiod innan man har facit.
Det blir bara spekulationer om man inte kan se logiken runt när de olika funktionerna slår till.

Om jag jobbade på Swegon så skulle jag fokusera på den interna eftervärmaren och hur den agerar tillsammans med de andra automatiska funktionerna som avfuktning och frysskyddsfunktion. I mitt huvud så är logiken runt eftervärmaren root cause till detta. Frysskyddsfunktionen tillsammans med eftervärmare är min huvudmisstanke just nu. Men igen. Endast spekulationer.

Håller med dig till 100% angående valet av Swegon. Mindre underhåll är det jag eftersträvar. Den inbyggda logiken ska fungera och vara smartare än jag.

Sant om temperatur också. Aggregatet är ett år och fel inträffar bara vid minusgrader.
 
  • Gilla
es.suhaggyB
  • Laddar…
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Kan även tillägga att jag haft en hel del strul med Värmepumpen, en Nibe 1255, vilken också ska vara drabbad av en hel del konstiga fel och barnsjukdomar enligt de trådar jag studerat på framförallt värmepumpsforum.
Så det här är inget unikt på något sätt, dock kan man ju undra hur det kommer sig, släpps produkter som inte är tillräckligt utvecklade eller används vi som testpersoner....
Wow, tack. Jag har varit sugen på denna som ersättare till min Nibe Fighter 1210 med 19år av trogen tjänst.

för många funktioner är nog den gemensamma nämnaren.

Kanske värt en egen tråd?
 
Ja det förtjänar nog nästan en egen tråd.
Om jag säger så hör, med inställningarna default fungerar pumpen hjälpligt, men jag nöjer mig inte där. Dels tycker jag att default normaldrift har alldeles för låg temp, oftast ligger vattnet runt 50 gr. Sen är default på legionellakörningen varannan vecka 55 gr och detta i kombo med normaldrift tycker jag är för dåligt. Stället jag pumpen i konstant lyx brakar helvetet lös, likaså om jag ställer upp legionellakörningen till 60. Har jag både lyx och legionellakörning då blir det totalkaos.
Enligt säker vatten ska man ha 60 gr i beredare i annat fall ska man ha veckovis höjning till 60 gr för att döda ev legionella, konstigt att inte pumpen fixar detta kan jag tycka.
Det som händer är jättekonstiga loggar och ständigt återkommande b-larm, men det är som sagt en egen tråd. Installatörerna är ju i regel ganska okunniga och produkterna alldeles för avancerade med allt för många onödiga funktioner som troligtvis finns mest som säljargument. Tittar man i Nibes tillbehörslista så blir man man mörkrädd med tanke på att dom inte ens verkar kunna få funktionen periodisk höjning att fungera problemfritt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.