Hur hade man kunnat bära sig åt vid detta scenario

Har ett loft som är 8 meter spännvidd men har mellanvägg under nästan hela loftet, sista biten på 1,5 meter är fribärande idag på ritningen.. Hur ska jag göra? loftet är gjort av 2"9or men har fastnat på den fribärande biten, eller måste jag rent av ha en stolpe som jag befarar ? har haft tankarna till att kortlingar kan lösa det men kanske blir vekt och börjar svikta när man går på det .
 
Fattar inte riktigt hur det ser ut
En ritning skulle ge mer info
 
Sätt ett limträ den sitsa biten som ligger på stolpar i mellanväggen och i yttervägen. Skarva reglarna och fäst dom i limträt med balkskor. Kortlingar eller krysskolvning bör du göra ändå då det är så brett.
 
Klicka här för att svara