Smältande ledare eller kopplingspunkt kan båda orsaka en liten brasa eller annat intressant fenomen.
 
Detta är ju ett icke-problem somsagt när de gäller normal uttags/belysningsinstallation. Har man en hembrännare eller något annat som maxar ledningen, gå upp en area då d^_^b
 
Hehe fast man ska ju kunna maxa ut sin installation utan att vara rädd för att det börjar smälta ledningar. Man ska ju inte behöva tänka på hur många belastningskällor som kan vara inkopplade utan det är ju något som ska vara uttänkt redan när man säkrar upp allt. Om det är som det sägs att en maxad 10A säkring gör att det blir för varmt i ett VP rör med 1,5 mm2 ledare kanske det är värt att gå ner till 8A.
 
Instämmer helt i ditt resonemang, tack! Ligger VP-rören an mot innerväggen är det dock ingen fara - det helt enligt elinstallationsreglerna. Hur långt in i isoleringen dom kan ligga utan att ledarna smälter är inte känt.
 
Hur långt in i isoleringen dom kan ligga utan att ledarna smälter är inte känt.
Kanske finns något schablonvärde att finna någonstans?

Jag gissar att 9/10 behöriga elektriker ändå lägger 1,5 mm2 och säkrar med 10A oavsett hur mycket isolering som är runt ledaren utan speciellt mycket eftertanke. Är det en befogad gissning?
 
Mikael_L
Ja det är mycket sällan 1,5 kvmm avsäkrat med 10A innebär några värmeproblem.

Men man får givetvis se upp dels när förläggningen är mycket välisolerad och dels när det passerar varmare utrymmen.
Den erfarne elektrikern har förhoppningsvis lite maggropskänsla.

Men förutom uppvärmning så finns det också spänningsfall och utlösningsvillkor att ta hänsyn till, vid säkring/ledararea-dimensioneringen.
 