Håller på att dra fram rör och trådar till mitt nya kök. Har sett några trådar här på forumet angående effekten på ugn och spis, och behovet av 2,5mm trådar etc.

Min ugn är en inbyggnadsugn med effekt på 3,5kW. Den har en vanlig stickpropp för anslutning av el. Spishällen är separat och inte inkluderat i denna fråga.

Ska jag dra fram 1 fas( fas, nolla, jord) med 1,5mm trådar till en vanlig apparatdosa för denna anslutning? Räcker detta? anlsutet till 16A säkring kanske räcker?

tack på förhand,
D
 
16 A och 3x2,5 mm2 kabel (fas nolla och jord).
 
1,5 räcker inte, minst 2,5. Det finns ett otal trådar i detta ämne, det bästa sökordet är "perilex"...
 