Och isoleringen är ju spån i ett 160 mm lager
 
En nedböjning på 1 cm på mitten är rimlig. Väldigt bra virkeskvalitet.
 
Så trycket på reglarna mot mitten ska alltså inte vi vara oroliga för?
 
Och hur påverkar snölasten? Vi bor i snözon 3 vid kusten
 
Står inte de vertikala stolparna på vinden direkt över väggen som ska tas bort, isf borde de bära last? De ser väl även ut att vara original från när huset byggdes..
 
Enligt sektionsritningen (från ombyggnaden) är det bara en vanlig hanbjälke på vinden som bär vindsbjälklaget, men när man tittar noga på de sista fotografierna ser man en stolpe som antagligen är vertikal och som verkar vara tillkommen i efterhand. Jag uppfattade inte det från början pga perspektivet men det är klart att det kan ändra förutsättningarna. När jag lusgranskar ritningen får jag också fram att hanbjälken kan vara högst 2,5 m lång. Det ger ett utrymme för en punktlast på mitten på ca 3 kN utan att det böjer ner för mycket. Men det är svårt att lösa problem på distans när ritning och verklighet inte verkar stämma.
 