Efter ritning med marbodal och kökets ankomst inser hantverkarna att det inte var tänkt kring ventilationen i köket. Nu är skåpet för högt och ventilationen får inte plats. Våra hantverkare var tvungna att minska ventilationsröret med 1.5 cm för att den skulle fåq plats i passbiten mellan skåp och tak. Han sa att detta inte är helt godkänt. Har ni varit med om liknande och kan vi få problem av föreningen på grund av detta?
 
Det gäller alltså imkanalen.

Har du en egen imkanal hela vägen ut eller delas imkanalen med andra lägenheter?

Delas imkanalen med andra lägenheter (brandceller) så ska imkanalen brandisoleras hela vägen (även i köket).

Kraven i BBR 5:515 säger att imkanaler från kök i bostäder ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Inom köket godtas E 15 med ett skyddsavstånd om minst 30 mm. till brännbart material.

https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-6
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det gäller alltså imkanalen.

Har du en egen imkanal hela vägen ut eller delas imkanalen med andra lägenheter?

Delas imkanalen med andra lägenheter (brandceller) så ska imkanalen brandisoleras hela vägen (även i köket).

Kraven i BBR 5:515 säger att imkanaler från kök i bostäder ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Inom köket godtas E 15 med ett skyddsavstånd om minst 30 mm. till brännbart material.

[länk]
Ja den delas med andra lägenheter. Den har förlängts så att den hamnar i samma linje som skåpsdörren och inte täcks för av skåpet men den är förminskad 1.5 cm från ursprunglig storlek. Kan det bli problem?
 
Bild(er) skulle underlätta.

Sen finns det rektangulära kanaler.

Det ska även vara möjligt att inspektera och rensa kanalen. Man kan behöva montera en/flera rensluckor på kanalen.

Har du fått tillåtelse av föreningen att ändra på deras imkanal?
Det bör (behöver) även göras en injustering/OVK-besiktning.
 
  • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
  • Laddar…
På vilket sätt är den förminskad? Har de deformerat röret/slangen eller har de tagit bort isolering eller...? 1,5 cm minskning motsvarar inte att hoppa ned en storlek i standardimensionerna på kanaler.
 
P peroande skrev:
På vilket sätt är den förminskad? Har de deformerat röret/slangen eller har de tagit bort isolering eller...? 1,5 cm minskning motsvarar inte att hoppa ned en storlek i standardimensionerna på kanaler.
De har deformerat röret den är mer oval än rund nu
 
Här kommer bilder
 
  • Ett öppet skåp med tre hyllplan och två metalliska ventiler genom hyllorna samt elektriska kablar på sidorna.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen garderob med hyllor, en ventilationsöppning på översta hyllan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Bild(er) skulle underlätta.

Sen finns det rektangulära kanaler.

Det ska även vara möjligt att inspektera och rensa kanalen. Man kan behöva montera en/flera rensluckor på kanalen.

Har du fått tillåtelse av föreningen att ändra på deras imkanal?
Det bör (behöver) även göras en injustering/OVK-besiktning.
Har lagt upp bilder nu, kika gärna
 
P peroande skrev:
På vilket sätt är den förminskad? Har de deformerat röret/slangen eller har de tagit bort isolering eller...? 1,5 cm minskning motsvarar inte att hoppa ned en storlek i standardimensionerna på kanaler.
Har lagt upp bilder nu
 
L Losas skrev:
De har deformerat röret den är mer oval än rund nu
Att de är ovala istället för runda gör inget flödesmässigt, det är samma area, däremot blir det svårare att rengöra ovala kanaler än runda.
 
L Losas skrev:
Här kommer bilder
Vart går kanalen på sista bilden?

Vad ska sitta i änden på kanalen på sista bilden?

Man brukar ha någon typ av slangklämma där flexslangen ansluter mot spiroröret,dels så att det sitter fast, dels så att det går att ta bort flexslangen och rengöra den invändigt.

Finns det någon brandisolering "runt" kanalen som är ovan skåpen?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vart går kanalen på sista bilden?

Vad ska sitta i änden på kanalen på sista bilden?

Man brukar ha någon typ av slangklämma där flexslangen ansluter mot spiroröret,dels så att det sitter fast, dels så att det går att ta bort flexslangen och rengöra den invändigt.

Finns det någon brandisolering "runt" kanalen som är ovan skåpen?
Kan ta en närmare bild rakt framifrån, har ingen aning faktiskt..
 
Jag förstår inte vad det är vi ser. På första bilden fortsätter kanalen upp över skåpen, svänger den 90 grader över skåpen? Var sitter hålet dit kanalen ansluter, i vägg eller i tak? Vad är det vi ser på andra bilden, det hålet borde inte ha med fläkten att göra såvida du inte har kolfilterfläkt och luften från fläkten kommer ut där (vilket också vore en udda dragning, i så fall brukar man sätta gallret ovanför fläktskåpet? Vad har du för typ av fläkt?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Att de är ovala istället för runda gör inget flödesmässigt, det är samma area
Det där får du nog kontrollera i din gamla mattebok... En cirkel är ju ett specialfall av en oval där man har maximal area kontra omkrets. En oval har alltså alltid mindre area än en cirkel.
 
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Det där får du nog kontrollera i din gamla mattebok... En cirkel är ju ett specialfall av en oval där man har maximal area kontra omkrets. En oval har alltså alltid mindre area än en cirkel.
I praktiken kan en oval bli helt tät.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.