Fler Slingor till Elcentralen - både 10 och 16 A
Hejsan!
Vi håller på att renovera våra sommarstuga och en elektriker kommer att dra elen infälld i våra väggar. Men har en fråga då vi inte har överdrivet många säkringsgrupper på vår elcentral. Hur bär sig en elektriker åt om man önskar att få fler grupper både 16A och 10A till huset? Är detta en kostsam historia?
Tacksam för alla svar.
Vi håller på att renovera våra sommarstuga och en elektriker kommer att dra elen infälld i våra väggar. Men har en fråga då vi inte har överdrivet många säkringsgrupper på vår elcentral. Hur bär sig en elektriker åt om man önskar att få fler grupper både 16A och 10A till huset? Är detta en kostsam historia?
Tacksam för alla svar.
Redigerat:
Är det en "proppcentral" med keramiksäkringar eller en normcentral med rektangulära säkringar med vipparm?
Kanske finns det lediga säkringar som du kan använda.
Kanske vill elektrikern byta en ev proppcentral till en ny normcentral, då kan ni trycka in säkringar efter behov.
Utan ngn fakta är det omöjligt att ge något svar.
Kanske finns det lediga säkringar som du kan använda.
Kanske vill elektrikern byta en ev proppcentral till en ny normcentral, då kan ni trycka in säkringar efter behov.
Utan ngn fakta är det omöjligt att ge något svar.
Moderator
· Stockholm
· 57 881 inlägg
OK. Normcentralen kan man utöka om det finns platser kvar i lådan. Annars får man byta ut den mot en större. Oftast inget jättejobb (dock avrådes bestämt från hempul där!).
Finns det plats för fler säkringar är det bara för elektrikern att trycka fast dessa på skenan, om inte, behövs byte av centralen till en större modell.
För 16 A krävs det 2,5 mm2-ledare. Används normalt bara till högeffektförbrukare (spis/varmvattenberedare).
Huvudsäkringarna på utsida berörs ej.
För 16 A krävs det 2,5 mm2-ledare. Används normalt bara till högeffektförbrukare (spis/varmvattenberedare).
Huvudsäkringarna på utsida berörs ej.
Hur stora är huvudsäkringarna (16, 20, 25 a) ?
Har anläggningen jordfelsbrytare ?
Finns det elvärme och/ eller värmepump?
Har man 16 a huvudsäkringar blir det ändå dom sätter gränsen i många fall.
Har anläggningen jordfelsbrytare ?
Finns det elvärme och/ eller värmepump?
Har man 16 a huvudsäkringar blir det ändå dom sätter gränsen i många fall.