L Lcms #1 Medlem · Skåne · 7 inlägg 29 jul 2023 20:19 Lcms Medlem Skåne 7 inlägg 29 jul 2023 20:19 #1 Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder Hej! Har satt upp två takfläktar på70w st och driver dom med denna steglösa fläktstyrning kommer bara att köra på halvfart annars lyfter väl taket😩då borde väl fläktarna inte ta sina 70w och då borde väl denna funka, Vad betyder F0,5 A Lars #fläktstyrning
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder Hej! Har satt upp två takfläktar på70w st och driver dom med denna steglösa fläktstyrning kommer bara att köra på halvfart annars lyfter väl taket😩då borde väl fläktarna inte ta sina 70w och då borde väl denna funka, Vad betyder F0,5 A Lars
J Josth #2 Medlem · Stockholm · 13 086 inlägg 29 jul 2023 20:22 Josth Medlem Stockholm 13 086 inlägg 29 jul 2023 20:22 #2 Tänker du bränna säkringar? Tur att du inte dragit på hög effekt på fläktarna. Den är för en fläkt. 0,5 A och 230 V ger max 115 W.
Tänker du bränna säkringar? Tur att du inte dragit på hög effekt på fläktarna. Den är för en fläkt. 0,5 A och 230 V ger max 115 W.
snaggletooth #3 Medlem · F · 6 950 inlägg 29 jul 2023 20:59 snaggletooth Medlem F 6 950 inlägg 29 jul 2023 20:59 #3 F0,5A = snabb säkring 0,5A