    Vi är ca 18 lägenehter i ett 2 vån-hus, L-format, från 1951-52. Självdrags vent.

    Någon i föreningen kollade pris med vent-firma och det skulle kosta 74' kr per takfläkt (vi behöver 4 fläktar, en till varje trappuppgång)

    Fläktarna måste ju styras på något sätt, så de kör ut tillräckligt med luft under årets olika årstider/temperaturer. Hur funkar detta? Vi har också bergvärmesystem och "upp to date" modernt uppvärmningssystem. Ska fläktarna på taket samverkar med uppvärmningssystemet?

    Vad i övrigt bör kollas upp så man inte gör någon tabbe?
     
  2. E
    Medlem · värmland · 2 414 inlägg

    exerg

    Medlem
    Fläkt EC med tryckstyrning 15 000:- samlingskåpa på bef skorsten 2500:- mont + el 4000:- inkl moms/ 1500 kbm/tim/skorsten "Ett nyligenjobb" i detta fall ingick kökskåpor vilket förklara tryckstyrningen.
     
  3. Dracula
    Medlem · Stockholm · 573 inlägg

    Dracula

    Medlem
    Tack.

    Fick veta att priset 74 lax var fel, det var billigare. Fick också veta att man la ner projektet tidigare pga aspets i huset. Men jag förstår inte tanken med detta, då man också har radon i kåken som man vill ventilera ut.
     
  4. Dracula
    Medlem · Stockholm · 573 inlägg

    Dracula

    Medlem
    Pratade med en kille som berättade att dem hade någon form av nålfilts/värmebatteri-lösning som återanvänder varm utluft och sedan via rör på taket knuffar ner värmen igen. Men hur värmen egentligen återanvändes vet jag ej. Vet du mer?
     
  5. E
    Medlem · värmland · 2 414 inlägg

    exerg

    Medlem
    Att föra ner återvunnen luft är inte realistiskt men det vanliga är att frånluften värmer upp ett batteri (likt en bilkylare) med brinelösning (ofta vatten/glykol) som cirkulerar ner till en värmepump som i sin tur tillverkar varmvatten till huset.
     