Har 3 fas framdraget känns lite som slöseri att bara koppla in en fas. Ska låta en elektriker göra det men ska man fråga om 3/4 uttag eller är det inte lönt?
Praktiskt så kan det vara bra att kunna välja fas så man kan välja om man vill ligga på samma fas som spis, ugn, IR värmare eller torktumlare så inte huvudsäkring går.
Det är 2.5mm på den vänstra, borde man säkra med 10 eller 16A? De flesta moderna tvättmaskiner och torktumlare klarar sig väl på 10? Enligt gruppförteckning så verkar de förbered för 16A torktumlare och 3x10A tvättmaskin.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Du kan montera en trefacksram med tre st enfasuttag. Det anses ok även om jag tycker det är ett gränsfall. Det kräver uppmärkning och en trepolig säkring, och givetvis JFB om det inte redan finns. 3x10 A räcker till dagens vitvaror.
Handlar det om ett badrum så behöver du först kolla reglerna där. Uttagena måste hamna i oklassat område. Ska du använda uttaget till TM/TT så måste även TM stå i oklassat område.
Enfasdosan till vänster blir svår att få med. Men den skulle kunna skrotas.
Handlar det om ett badrum så behöver du först kolla reglerna där. Uttagena måste hamna i oklassat område. Ska du använda uttaget till TM/TT så måste även TM stå i oklassat område.
Enfasdosan till vänster blir svår att få med. Men den skulle kunna skrotas.
https://www.elbutik.se/product.html/abl-sursum-anslutningsdosa-ip20-inkl-plint-5x25
Har dock inget skydd mot inträngande av vatten så den kan bara användas i torra rum.
Har dock inget skydd mot inträngande av vatten så den kan bara användas i torra rum.
Redigerat:
Då hamnar den i oklassat område som inte har några speciella krav (IP 2X) så det är ok.data55 skrev:
Det är annars förhållandena som avgör om det räcker. Om det förekommer fukt eller vatten på väggen där dosan är placerad så behöver den högre IP-klass för väta (andra siffran)