Vidare matningens nolla ligger tillsammans med inkommande nolla på ingången till JFB, är anslutningen på JFB godkänd för överkoppling (två trådar i samma kämma) så är det inget större fel. Vid byte av JFB så bryter man ändå vidarematningen.

Jodå visst skulle det vara fler nollskenor helt klart.

Varför är vidarematningen inte tagen direkt från mätartavlan, kabeln hade tom blivit kortare och mindre trassel med brytning och nollor hit och dit.

Protte
 
Nu har jag titta lite näramre och läst en del av inläggen, det ser inte ut att vara fullt så illa som jag trodde mig se från början.
 
hempularen skrev:
Nu har jag titta lite näramre och läst en del av inläggen, det ser inte ut att vara fullt så illa som jag trodde mig se från början.
Nej, jag förstod det med. men är det någon som kan berätta vad som kan hända i praktiken??

tack...
 
Om nu en del nolltrådar ligger på skyddsjordsskenan så är det en PEN ledare och en N ledare mellan centralen och mätaren. Sedan Inkommande PEN är uppdelad så får det inte kopplas samman något mera.
I mätaren delas de i PE och N, sedan i centralen så blir PE plötsligt PEN igen.

Du kan lugnt använda detta ett tag till men på sikt måste det åtgärdas.
Avbrott på PEN är inte så kul, se annan tråd.