4774 4774 skrev:
Förtrycket är max där den röda pilen är och den svarta ska bör ligga på 1,5 -2 som normalt tryck [bild]. Så frågan är vilket tryck du kommer upp till när du fyller på med vatten?
Nix, det röda brukar vara ungefär där säkerhetsventilen öppnar.
Alltså max systemtryck.
Förtrycket ligger en bra bit under max systemtryck.
 
4774
Demmpa Demmpa skrev:
Nix, det röda brukar vara ungefär där säkerhetsventilen öppnar.
Alltså max systemtryck.
Förtrycket ligger en bra bit under max systemtryck.
Ja precis som på bilden jag la till. Arbetstryck 1,5 bar max 2 sen löser säkerhetsventilen ut. Men ser att jag beskrev rätt slarvigt. Ursäkta. Men bra att du klargjorde 😀
 
Redigerat:
G
Trycket ser ut ungefär såhär över året:
  • Efter sommar: Runt 0,5 bar
    • Elementen på våning 2 "bubblar" och blir inte varma.
  • Höst: Efter 2 omgångar luftning/påfyllning (bara luft på vån 2): 0.7-0.8 bar
    • Alla element är varma.
  • Vid eldning vintertid: Vill hävda att det inte brukar gå över 1bar
  • Någon gång under vinterhalvåret efter fram och tillbaka mellan eldning och bara lvvp börjar elementen på vån 2 bråka. Jag fyller på lite vatten och allt är frid och fröjd igen. Minns ej vad trycket ligger på då.
Säkerhetsventilen till expansionskärlet är märkt 2,5 bar. Röret går rakt ut på golvet, aldrig sett något vatten där. Detta skulle tala mot expansionskärlet är problemet?

Pannans max drifttryck är 1,5 bar och säkerhetsventil på 1,5 bar ska finnas. Osäker på var denna skulle kunna sitta. Finns någon säkerhetsventil där men fick för mig att den är till för att pumpa pannan med kallvatten vid kokning.
 
4774
G Glimvark skrev:
Trycket ser ut ungefär såhär över året:
  • Efter sommar: Runt 0,5 bar
    • Elementen på våning 2 "bubblar" och blir inte varma.
  • Höst: Efter 2 omgångar luftning/påfyllning (bara luft på vån 2): 0.7-0.8 bar
    • Alla element är varma.
  • Vid eldning vintertid: Vill hävda att det inte brukar gå över 1bar
  • Någon gång under vinterhalvåret efter fram och tillbaka mellan eldning och bara lvvp börjar elementen på vån 2 bråka. Jag fyller på lite vatten och allt är frid och fröjd igen. Minns ej vad trycket ligger på då.
Säkerhetsventilen till expansionskärlet är märkt 2,5 bar. Röret går rakt ut på golvet, aldrig sett något vatten där. Detta skulle tala mot expansionskärlet är problemet?

Pannans max drifttryck är 1,5 bar och säkerhetsventil på 1,5 bar ska finnas. Osäker på var denna skulle kunna sitta. Finns någon säkerhetsventil där men fick för mig att den är till för att pumpa pannan med kallvatten vid kokning.
Har ni även tappvattnet kopplat till systemet?
För det har vi.
 
G
4774 4774 skrev:
Har ni även tappvattnet kopplat till systemet?
För det har vi.
Ja, pannan fungerar även som varmvattenberedare.
 
4774 4774 skrev:
Ja precis som på bilden jag la till. Arbetstryck 1,5 bar max 2 sen löser säkerhetsventilen ut
Du skrev att förtrycket (alltså lufttrycket i tomt expansionskärl) är där pilen (vridbara visaren) är.
Förtrycket i en villaanläggning är runt 0,5 bar, alltså ganska långt ifrån 2 bar som du skrev.
 
G
Har drygt 6m från expansionskärlet till högsta punkt. Så får det till att förtrycket bör vara ca

6 / 10 + 0.2 = 0.8

Får inte ihop det riktigt med att även systemtrycket i drift är ca 0.8 men jag kanske tänker fel.

Kollar helt enkelt vad det ligger på när jag har tömt systemet, förhoppningsvis i helgen.
 
4774
Demmpa Demmpa skrev:
Du skrev att förtrycket (alltså lufttrycket i tomt expansionskärl) är där pilen (vridbara visaren) är.
Förtrycket i en villaanläggning är runt 0,5 bar, alltså ganska långt ifrån 2 bar som du skrev.
Ja jag skrev ju och bad om ursäkt för mitt slarv . Som du ser på bilden så ligger vårat på 1,5 bar och löser ut vid 2 bar.
 
B
Om det kommer luft ur exp kärlet är ju blåsan i kärlet inte trasig. Trasig blåsa = vatten ur luftventilen.

Att du återkommande får fylla på ned vatten innebär ju att det någonstans läcker.

Om förtrycket är för lågt eller exp kärlet är för litet så kommer säkerhetsventilen lösa ut när man har högt temp i systemet, alltså när man eldar o tankarna är som varmast.

Vvb är inte misstänkt, eftersom den hade läckt in vatten från ditt kallvattensystem till värmesystemet (=läcka hade ökat trycket).

Säkerhetsventiler brukar kunna smådroppa, och är i regel dragna till avlopp - inte alltid att man ens ser om det läcker ur den (går det att sätta upp en kopp eller liknande under utloppet från säkerhetsventilen?) Eller skruva av utloppsröret och tittat.

Mindre läckor kanske inte syns, då vattnet förångas av värmen från värmesystemet. Kan vara svårt att se. Ibland kan man se andra tecken, t.ex. grön ärgad koppar vid nån koppling, eller rost på utsidan av järnrör.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.