10 971 läst ·
106 svar
11k läst
106 svar
Felsöka elfel som löser jordfelsbrytare
Panna och cirkpump ansluts med stickpropp och dessa var utdragna. Elpatronen i acktanken är fast ansluten, men jag bröt säkerhetsbrytaren, samt frilade PE-ledaren inne i den innan jag mätte radiatorerna.H hempularen skrev:
Inkommande plaströr är nergrävt och går ca 200m upp till brunnen. Inte borde väl det ge kontakt med naturlig jord..?
Men jag missar säkert något..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Det kan ha stor betydelse, speciellt om den säger mohm och inte Mohm. Det kan innebära falska mätvärden, att du tror du ser Mohm när det är kohm och tvärtom.V Vardagsrum skrev:
Jag ser att du fått tips om en isolationsmätare. Det har jag haft i huvudet men trodde att "alla" visste att Kjell och Clas säljer billiga och bra instrument från Uni-T.
Cirkpumpen kanske? Nä, den var utdragen ser jag nu.V Vardagsrum skrev:
Bra, då vet vi att ledningen är frisk. Då finns det något i undercentralen och dess förbrukare.V Vardagsrum skrev:
Jag ser två fall här. EMC-filter verkar uppföra sig som förväntat, sekundsnabb uppladdning. Den långsamma "uppladdningen" liknar dielektriska egenskaper i isolermaterialen, men sådan kan man inte mäta med en multimeter, eller kanske, vet inte.V Vardagsrum skrev:
På bilden mäter du läckströmmen L-N och i PE men får olika värden med exakt en faktor 10 ! Är strömtången frisk? 16 mA är nåt den skulle kunna fånga upp från luften... Du skulle behöva göra en rulle med 100 varv, minstV Vardagsrum skrev:
Stickproppens riktning har effekt ifall det finns ett isolationsfel nära ena polen. Och var mikron avstängd vid en mätning och på vid den andra så har ju det effekt. Men exakt 10 ggr??
Ja, alltså, du förstår rätt.V Vardagsrum skrev:
Detta får kollas lite till. Mätaren ”dansade” dock bara på ena sättet att hålla mätproberna. Antar att det kan ha att göra med hur just den här specifika multimetern mäter.Bo.Siltberg skrev:
Alla ni med kunskap i ämnet el, som frekventerar Byggahus elavdelning vet nog!Bo.Siltberg skrev:
Nu vet jag, och instrument är beställt. 🙂
Min strömtång är f.ö en ombrandad Uni-T.
Den var ute ja..Bo.Siltberg skrev:
Gjorde om mätningen nu ikväll, denna gången skilde jag skvallerröret från golvbrunnen.
Alla mätare gav utslag. 2 av mätarna oavsett hur jag vände mätproberna, strömtången visade oändlig med svart på jordbleck i vägguttag och röd på radiator. 3Ohm tvärtom.
Sen skilde jag PE-ledaren som matar badrummet, då visade alla 3 mätare på oändlig resistans.
Hur ska man tolka detta..?
Det som var anslutet via badrummets grupp var ångbastu (fast ansluten), takbelysning och badrumsfläkt.
Har svårt att se att någon av dessa skulle ha kontakt med radiatorerna..? Är inte ens säker på att ngt utöver ångbastun är jordat.
Vattenledningarna till badrummet övergår dessutom från koppar till plast i källaren.
Jag ska öppna undercentralen och kika.Bo.Siltberg skrev:
Jag vet ännu mindre än vad du gör, det är jag den första att erkänna.Bo.Siltberg skrev:
Kanske får vi bättre kunskap när isolationsprovaren anländer.
Bo.Siltberg skrev:
Den är ganska konsekvent och verkar inte vara så känslig för ”luftsmitta”. Inte på AC iaf, DC är värre.Bo.Siltberg skrev:
Men eftersom jag inte antecknade högsta/lägsta värde, samt riktning på stickproppen, så kan 10x faktorn vara ett villospår.
Tack, jag tar med mig detta om det blir så att jag går vidare med dessa mätningar.Bo.Siltberg skrev:
Såhär ser undercentralen i modulbadrummet ut. Den matas med CEE32A handske från kopplingsdosa i källaren. Kopplingsdosan matas direkt från huvudcentralen.
JFB till vänster, sedan 4 PSA.
Ser det rimligt kopplat ut?
JFB till vänster, sedan 4 PSA.
Ser det rimligt kopplat ut?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Du är välskyddad där med trippla JFBer 
Men en grupp går utanför de två JFBerna i kapslingen.
Jag också en 7:e skyddsledare upp i vänstra hörnet. Var tar den vägen? Skyddsjordar den något utanför kapslingen?
Men en grupp går utanför de två JFBerna i kapslingen.
Jag också en 7:e skyddsledare upp i vänstra hörnet. Var tar den vägen? Skyddsjordar den något utanför kapslingen?
Skarpa ögon Bo! Jag upptäckte den 5 minuter efter att jag postade inlägget.Bo.Siltberg skrev:
Har konstaterat att den skyddsjordar plåtfasaden på modultoaletten.
Genom att tillfälligt ansluta en ledare till PE-plinten i aktuell undercentral och helt sonika sticka ut ledaren genom fönstret och mäta mellan resistans mellan plåtfasaden och ledaren.
Vilken grupp menar du går utanför JFBerna i kapslingen..?
Sen har jag fortfarande inte förstått varför radiatorerna i huset har kontakt med jord. Börjar fundera på om den genomföring av kopparledning mellan huset och modulbadrummet, har kontakt med plåten i modulbadrummet.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Ja du..K _KirderF_ skrev:
E elmont skrev:
Det har du självklart alldeles rätt i! Det kan ju vara väldigt svårt att med säkerhet kunna uttala sig om ev. fel eller brister, baserat på enstaka bilder, samt information från den som undrar något.E elmont skrev:
Bilder kan vara missvisande, och i synnerhet även information från den som skriver. Inte sällan kan helt väsentlig information utelämnas av olika anledningar..
Men alltid finns det någon som ser något någongång! 🙂 Denna tråd har varit väldigt lärorik för mig och gett mig en bredare förståelse för en hel del som har med el att göra. Jag är väldigt imponerad av kunskapsnivån hos flera av er som skriver här.
De dubbla ledningarna på ovansidan av JFB tyckte jag också såg konstigt ut. Jag har bara sett inkopplingar ”in där uppe och ut där nere”, men eftersom det tycks fungera, så utgick jag ifrån att man tydligen kunde koppla så också.
Det jag kan se förbinda JFB med PSA:erna är bara den blåa ledaren på JFBns nedre N-skruv.
Eftersom badrummet/undercentralen är ansluten via CEE-handske utomhus, så torde det ena paret av ledarna på JFBns ovansida komma därifrån.
Det finns även ett CEE-uttag, även det utomhus. Skulle tro att det andra paret ledningar matar detta.
Det borde det vara, finns ett uttag på utsidan som det är ström på.nisse123 skrev:
Och om jag förstått rätt, så skyddas då inte vad som nu sitter i änden av den utgående kabeln inte av JFB:n i denna central. Men dock av den som sitter i huvudcentralen.Bo.Siltberg skrev:
Förklarar förresten denna inkopplingen varför JFB:n i undercentralen inte löser då man trycker in testknappen?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder