Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du kan lugnt räkna med att allting i den fasta installationen inte har tagit skada, inkl grendosor och skarvsladdar. Likaså komponenter i elcentralen, uttag och strömbrytare. Och ingenting har troligen varit farligt här.

Utan det som går sönder är apparater, vilket kan ske spektakulärt med lite rök. Du får se det positiva i att ni får nya grejer nu på elfirmans bekostnad.
Tack för svar. Det var skönt att höra att det troligen ej varit något farligt. Så då var det troligen aldrig risk för brand fast det rök, eller risk att någon skulle riskera att få ström i sig när de drog ur den rykande laddaren? Det var min stora oro samt att uttag, grenuttag,dimmers osv tagit stryk och att något kunde mer kunde hända ett tag efter detta,.

Hade gärna haft kvar det jag har och sluppit vara vara utan värmepump och larm tills det skall fixas. så tyvärr lyckas jag ej se något positivt i detta alls,

Har Du någon idé kring att en av luft/luftpumparna nu verkar fungera fast det luktade
riktigt bränt under den första tiden vi testade den efter detta?
 
  • Gilla
TRJBerg
  • Laddar…
Nu vet vi ju inte exakt hur det var felkopplat. Men nollsläpp kan bli väldigt farligt. På din beskrivning låter det dock bara som faran var för anslutna apparater i det här fallet. Det är också rätt stor risk för brand medan felet ”är igång”.

I de fall släppet gäller PEN, alltså där jord och nolla är gemensam, så fåör nollsläpp även effekten att allt som är jordat i huset blir spänningsatt.
 
Redigerat:
  • Gilla
Soldan
  • Laddar…
P Prepper skrev:
Har Du någon idé kring att en av luft/luftpumparna nu verkar fungera fast det luktade
riktigt bränt under den första tiden vi testade den efter detta?
Den blev troligen rätt stressad av överspänningen. Och det finns en risk att den går sönder i ett senare skede pga. det som hänt. Men hur stor den risken är, kan nog ingen säga. Man borde åtminstonde öppna kåpan och inspektera kretskort osv. som är någorlunda åtkomliga.

Jag skulle försöka få ut en skadereglerare från det egna försäkringsbolaget, även om detta helt skall skötas av elfirman och deras försäkringsbolag. Firman har troligen så hög självrisk att de tar smällen utan att blanda in försäkringen. Ditt förs. bolag kanske säger att värmepumpen bör bytas ut, eller iallafall undersökas av reparatör.

Detta är en typ av fel som helt enkelt inte FÅR hända. Att en elektriker gör misstag vid kopplingen är en sak, det händer troligen alla, ibland. Men just därför finns det regler om kontroller före drifttagning. Detta har man uppenbaligen fuskat med, felet skall upptäckas innan man spänningssätter.
 
  • Gilla
MichelleW och 11 till
  • Laddar…
Cheesen
Vad dom flesta skribenter missat är att fråga vad det var för eluttag som började ryka?
har ni smarta eluttag med USB så är nog dessa trasiga.
Har ni liksom oss en smart anläggning med uppkopplade kontaktorer i elskåpet så lär dessa också vara mer eller mindre trasiga.
 
  • Gilla
Finnpucko och 2 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Den blev troligen rätt stressad av överspänningen. Och det finns en risk att den går sönder i ett senare skede pga. det som hänt. Men hur stor den risken är, kan nog ingen säga. Man borde åtminstonde öppna kåpan och inspektera kretskort osv. som är någorlunda åtkomliga.

Jag skulle försöka få ut en skadereglerare från det egna försäkringsbolaget, även om detta helt skall skötas av elfirman och deras försäkringsbolag. Firman har troligen så hög självrisk att de tar smällen utan att blanda in försäkringen. Ditt förs. bolag kanske säger att värmepumpen bör bytas ut, eller iallafall undersökas av reparatör.

Detta är en typ av fel som helt enkelt inte FÅR hända. Att en elektriker gör misstag vid kopplingen är en sak, det händer troligen alla, ibland. Men just därför finns det regler om kontroller före drifttagning. Detta har man uppenbaligen fuskat med, felet skall upptäckas innan man spänningssätter.
Ett gott råd, tack. En fråga från mig som ej kan detta område, men arbetar inom ett annat område där säkerhet och kontroller är extremt noga. Varför finns det ingen brytare/säkring som känner detta och slår av direkt om det blir felkopplat på detta vis, typ jordfelsbrytare(jordfelsbrytare har vi, den löste ej ut). Eller finns det sådana fast vi ej kanske har det?
 
Cheesen Cheesen skrev:
Vad dom flesta skribenter missat är att fråga vad det var för eluttag som började ryka?
har ni smarta eluttag med USB så är nog dessa trasiga.
Har ni liksom oss en smart anläggning med uppkopplade kontaktorer i elskåpet så lär dessa också vara mer eller mindre trasiga.
Det som började ryka var från en iphoneladdare samt från larmcentralen, uttag är ej smarta uttag. Det doftar
bränt från grenuttaget där iphoneladdaren satt samt vid uttaget för larmet, men det kan ju vara kontakterna för larm och laddare. Syns inget som smält, doftar enbart bränt.
 
  • Gilla
StefanL64
  • Laddar…
P Prepper skrev:
Har Du någon idé kring att en av luft/luftpumparna nu verkar fungera fast det luktade riktigt bränt under den första tiden vi testade den efter detta?
Det sitter överspänningsskydd i de flesta större apparater. De ska kortsluta så att säkringen går. Här kan det ha gått mot avbrott i stället. Men det är en gissning. Jag ser ingen fara med att använda pumpen, men ni bör ju få en ny.
 
  • Gilla
TRJBerg och 2 till
  • Laddar…
P Prepper skrev:
Varför finns det ingen brytare/säkring som känner detta och slår av direkt om det blir felkopplat på detta vis
Det är iofs en bra fråga. Den här feltypen är oerhört ovanlig, men det kan som sagt vara det värsta som kan hända som elfel. Rent tekniskt borde det gå att få fram en brytare som känner ett sådant här fel.

Jag (som inte är elektriker) har varit lite indirekt med om den här feltypen några ggr.

Första gången var när jag under gymnsietiden arbetade extra som TV reparatör (70 talet). En stor verkstad. En dag kom det in en lastbil från Sydkraft, de hade vid arbete råkat släppa PEN (nolla och skyddsjord) till ett helt kvarter. Lastbilen var full med TV apparater, stereoanläggningar osv. som de ville ha fixade. Förmannen från Sydkraft var med och stod och grät i ett hörn. Han var övertygad om att bli åtalad (polisen var redan igång med förundersökning) och mumlade att han hoppades slippa fängelse. Nu ville han om möjligt att alla iallafall skulle ha fungerande TV på kvällen. Vi löste det, vi hade kapacitet att laga 10 - 20 apparater i timmen.

Andra gången var i bostadsrättsföreningen där jag var ordf. för dygt 30 år sedan. Vi höll på med stammbyte, och elrenovering. Elfirman släppte PEN till en trappuppgång. Allt elekriskt i 32 lgh förstördes, brand utbröt men självslocknade i 2 lgh. En kollega som också bodde i föreningen i den drabbade uppgången berättade att han kom hem och reagerade på något konstigt ovanpå TVn. Insåg att dte var kabelTVdekodern som smält ihop till en plastklump. Kylskåpet var dött, mikron likaså. Lamporna lyste svagt. Han gick på toa i halvmörker. Plötsligt lyste lampan upp jättestarkt och exploderade, han flydde ut ur lägeneheten medan fler lampor exploderade och spred glassplitter. Vid sådana här fel varierar spänningen lite slumpartat beroende på hur olika faser belastas. Det går från 0 - 400V "slumpartat". Elfirman åtgärdade och nekade till att ha gjort något fel "vi har inte rört ledningarna", men samla ihop alla kvitton, vi betalar allt...

Det här är som sagt en feltyp som inte FÅR uppstå genom felkoppling, så jag förstår att elfirman ville begrava händelsen.

3e gången. en granne på landet. Där blev det inte så dramatiska effekter, en spishäll och lite mer förstördes. Där berodde det på en sprucken koppling i elcentralen.
 
  • Wow
  • Gilla
Elitunhad och 8 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det sitter överspänningsskydd i de flesta större apparater. De ska kortsluta så att säkringen går. Här kan det ha gått mot avbrott i stället. Men det är en gissning. Jag ser ingen fara med att använda pumpen, men ni bör ju få en ny.
Fast överspänningsskydden är väl egentligen till för att klippa bort korta spänningsspikar? Jag tror att vid längre kontinuerlig överspänning, så är det lite slump om överspänningsskyddet brinner upp och ger avbrott, eller om säkringen i centralen löser.
 
  • Gilla
TRJBerg och 3 till
  • Laddar…
Det där är närmast ett uttag kan "gå sönder" när yrkesfolket kopplat och gjorde samma sak så det matade 400V
 
  • Eluttag med skada där en del av höljet gått sönder, vilket exponerar insidan, bredvid en intakt dosa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
nino och 1 till
  • Laddar…
Düsseldorff
Men vilken dundermiss av elektrikern! Klart att alla kan ha en dålig dag på jobbet men detta är ju i paritet med att kalla chefen för kuk och påstå att det skedde av misstag.
 
  • Haha
  • Gilla
OramaC och 7 till
  • Laddar…
P Prepper skrev:
eller risk att någon skulle riskera att få ström i sig när de drog ur den rykande laddaren?
Så länge plasthöljet var helt så att man inte kunde komma åt komponenter innuti borde det inte varit någon fara.

400V är inte högspänning liksom.

Ang. värmepumpen skulle jag låta någon kompetent tekniker titta på den. Kretskorten kan ha tagit skada och om någon elmotor gick så kan isoleringen kring lindningarna ha börjat smälta om de fick för hög spänning. Skadorna kan visa sig i kortare livslängd.

Att den luktade bränt är ett tecken på att åtminstone någon komponent mådde dåligt. Man kan ofta se om något överhettats så mycket att det ryker.
 
Redigerat:
HogeN HogeN skrev:
Det där är närmast ett uttag kan "gå sönder" när yrkesfolket kopplat och gjorde samma sak så det matade 400V
Ser jag fel eller är det helt bränt? Och det var samma sorts fel som blev hos mig. Tacksam om Du
kunde utveckla detta tack och vad som hände.
 
H hempularen skrev:
Det är iofs en bra fråga. Den här feltypen är oerhört ovanlig, men det kan som sagt vara det värsta som kan hända som elfel. Rent tekniskt borde det gå att få fram en brytare som känner ett sådant här fel.

Jag (som inte är elektriker) har varit lite indirekt med om den här feltypen några ggr.

Första gången var när jag under gymnsietiden arbetade extra som TV reparatör (70 talet). En stor verkstad. En dag kom det in en lastbil från Sydkraft, de hade vid arbete råkat släppa PEN (nolla och skyddsjord) till ett helt kvarter. Lastbilen var full med TV apparater, stereoanläggningar osv. som de ville ha fixade. Förmannen från Sydkraft var med och stod och grät i ett hörn. Han var övertygad om att bli åtalad (polisen var redan igång med förundersökning) och mumlade att han hoppades slippa fängelse. Nu ville han om möjligt att alla iallafall skulle ha fungerande TV på kvällen. Vi löste det, vi hade kapacitet att laga 10 - 20 apparater i timmen.

Andra gången var i bostadsrättsföreningen där jag var ordf. för dygt 30 år sedan. Vi höll på med stammbyte, och elrenovering. Elfirman släppte PEN till en trappuppgång. Allt elekriskt i 32 lgh förstördes, brand utbröt men självslocknade i 2 lgh. En kollega som också bodde i föreningen i den drabbade uppgången berättade att han kom hem och reagerade på något konstigt ovanpå TVn. Insåg att dte var kabelTVdekodern som smält ihop till en plastklump. Kylskåpet var dött, mikron likaså. Lamporna lyste svagt. Han gick på toa i halvmörker. Plötsligt lyste lampan upp jättestarkt och exploderade, han flydde ut ur lägeneheten medan fler lampor exploderade och spred glassplitter. Vid sådana här fel varierar spänningen lite slumpartat beroende på hur olika faser belastas. Det går från 0 - 400V "slumpartat". Elfirman åtgärdade och nekade till att ha gjort något fel "vi har inte rört ledningarna", men samla ihop alla kvitton, vi betalar allt...

Det här är som sagt en feltyp som inte FÅR uppstå genom felkoppling, så jag förstår att elfirman ville begrava händelsen.

3e gången. en granne på landet. Där blev det inte så dramatiska effekter, en spishäll och lite mer förstördes. Där berodde det på en sprucken koppling i elcentralen.
Tack. Även om felkopplingen är ovanlig, så måste det vara känt sen 70-talet när Du beskriver händelserna. Så det är ingen som har kommit på en brytare som löser ut om detta händer, det finns alltså ej?
 
P Prepper skrev:
Ser jag fel eller är det helt bränt? Och det var samma sorts fel som blev hos mig. Tacksam om Du
kunde utveckla detta tack och vad som hände.
ingenjörer var och pillade med något på ett torn med diverse instrument till intenivövervakning. och pillat fel när det var uppdelat så ström var fördelat till båda sidorna av avd. så lyckat koppla ihop så strömen flödad bådasidorna. så när drog ur stickontat så falska spänningsskydd jordfelsbrytare etc så det var ljusbåge från stickkontakten till uttaget. och lämnade strömen på utan att säga något.. så följandedag vi var på den "döda sidan" så skratta vi när vi hörde om det på morgonsamlingen och på skojskull skämtade "dårarna har säkert kopplat fel och brygat bådasidorna samman och vi testade med voltpennan och den började pipa.. så det blev arbetsskydds anmälan och prick i protokol m.m.. men som tur var skadan endast den på bilden så dom byte ut.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.