Hej
Luft/vatten
Stiebel Eltron WPL-10 från 2006.
Den är inställd på automatisk avfrostning men var eller varannan dag ger det ett felmeddelande. Det står dock ingenting mer i listan för felmeddelanden än "Avfrostning + tidpunkt"
När detta händer så slutar värmepunpen värma upp tappvattnet. Det är inställt på 50 vattnet kan vara nere på 23 grader om familjen har duschat t.ex.
Värmeslingan för elementen går som vanligt, trots felmeddelandet.
Om jag startar om pannan så börjar den värma tappvattnet som vanligt. Så detta får jag göra kanske 4-5 gånger i veckan.
Någon som har en aning?
Luft/vatten
Stiebel Eltron WPL-10 från 2006.
Den är inställd på automatisk avfrostning men var eller varannan dag ger det ett felmeddelande. Det står dock ingenting mer i listan för felmeddelanden än "Avfrostning + tidpunkt"
När detta händer så slutar värmepunpen värma upp tappvattnet. Det är inställt på 50 vattnet kan vara nere på 23 grader om familjen har duschat t.ex.
Värmeslingan för elementen går som vanligt, trots felmeddelandet.
Om jag startar om pannan så börjar den värma tappvattnet som vanligt. Så detta får jag göra kanske 4-5 gånger i veckan.
Någon som har en aning?
Har lagt in bilder på elschema.H Hjulbent skrev:
N1 = Avfrostningsgivare
N2 = Tryckvakt avfrostning
Y1 = Växelventil avfrostning
Klicka här för att svara


