Hej

Luft/vatten
Stiebel Eltron WPL-10 från 2006.

Den är inställd på automatisk avfrostning men var eller varannan dag ger det ett felmeddelande. Det står dock ingenting mer i listan för felmeddelanden än "Avfrostning + tidpunkt"
När detta händer så slutar värmepunpen värma upp tappvattnet. Det är inställt på 50 vattnet kan vara nere på 23 grader om familjen har duschat t.ex.
Värmeslingan för elementen går som vanligt, trots felmeddelandet.

Om jag startar om pannan så börjar den värma tappvattnet som vanligt. Så detta får jag göra kanske 4-5 gånger i veckan.


Någon som har en aning?
 
H
Kan vara en givare för avfrostningen som bråkar, har du hela manualen så det går att se EL och annan koppling på den
 
H Hjulbent skrev:
Kan vara en givare för avfrostningen som bråkar, har du hela manualen så det går att se EL och annan koppling på den
Har lagt in bilder på elschema.

N1 = Avfrostningsgivare
N2 = Tryckvakt avfrostning
Y1 = Växelventil avfrostning
 
  • Blad från handbok som visar en tabell med komponenter och deras beteckningar för värmeanläggnings elschema.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • El-schema med avfrostningsgivare N1, tryckvakt N2, och växelventil Y1 för en luft/vatten värmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elschema för värmepump med komponentbeteckningar för avfrostningsgivare och växelventil.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
cillan
Vi har samma problem med vår Stiebel Eltron frånluftsvärmepump.
Den visar ett meddelande om Avfrostning, inget varmvatten men golvvärmen fungerar och blir varmt.
Vad var orsaken till felmeddelandet på din panna?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.