Kolla i centralen där den fem-ledade ekk kommer in, vart fasledarna är kopplade på för säkringar. Dels så ser du om alla faserna är kopplade, samt fördelade på en åh samma trefasgrupp.
 
Snickarboden> Dessa kombiuttag (CEE416+Schuko) är ju en typ av blandbelastning och ska därför skyddas av JFB eller 3-polig brytning, finns beskrivet i §413.1 i Elinst.reglerna och mer utförligt i guiden till den samma.
 
snaggletooth>Tack! Funderar _lite_ på om kraven är uppfyllda om det är en undercentral som är trepoligt avsäkrad i huvudcentralen samt ligger under dennes jfb. Du behöver inte svara, det är mest en akademisk fråga *s*

Förtydligande, ser ut så här hemma och har noll lust eller intresse av att ändra på det den närmaste tiden.

/Kent
 
Redigerat:
Som Jag tolkar dig har du JFB i huvudcentralen som täcker undercentralen och uttaget är kopplat i undercentralen?. I sådanna fall är det ok då den ju ligger under jfb vilket är kravet
 
Ja, har man JFB någonstans före i anläggningen så täcker den ju in uttaget, men har man inte det måste gruppledningen till uttaget skyddas av säkring med 3-polig brytning.
 