Får man någonstans i en 16A grupp ha mindre än 2,5mm kabel/tråd?
Du behöver räkna på ifall 16 A-säkringen fortfarande skyddar hela ledningen. Det finns inga tumregler här. Vi kan inte svara på det utan mer uppgifter.
Mmasugn72 skrev:
Har bytt ut så jag kan ha kraftigare uttag där ute.
Du har alltså bytt vissa ledningar till 2.5 mm² och säkrat upp? Har du räknat på att 16 A fungerar med 2.5 mm² i ditt fall?
Finns det en JFB som skyddad ledningen?
Om du inte har räknat och vill ha hjälp så återkom med
- önskad belastning (för 2.5 mm²-ledningen)
- förimpedans i centralen där säkringen sitter, vattenkokarmetoden
- typ av säkring
- längd på ledningen (den längsta grenen, men främst till det uttag du vill ha mer ström i, och även 1.5 mm²-grenen)
Eller räkna själv med elektropop
Man kan även göra en bedömning ifall man kan utelämna skyddet. Du behöver vi veta vad det är för ledning, om den är åtkomlig, om armaturen är åtkomlig, om den är utsatt och du saknar JFB etc.