gnistjagare skrev:
Nä du steffe! För det första så är det ss 4364000 som gäller nu( Inte blå boken).

I 521.6 står det: Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, förutsatt att alla ledare är isolerade för den högst förekommande spänningen.

Om man sedan tittar vidare på frånskiljning så står det.
536.2.1.3: När en utrustning eller ett hölje innehåller spänningsförande delar som är anslutna till mer än en matning, skall ett varningsmärke med uppgift om den alternativa matningsmöjligheten placeras på ett sådant sätt att personer blir medvetna om att det är nödvändigt att frånskilja dessa delar från de olika matningarna, såvida inte en förregling säkerställer detta.

Skall kolla men är du säker på att det verkligen gäller bostäder som har lite speciella regler.

Steffe
 
droopy skrev:
Inte bara "blå boken" som reglerar elarbeten EL AMA IBLxx samt alla Svensk standard
har man att ta hänsyn till. En grupp per VP rör inget annat.
ELAMA gäller bara utförande vid upphandling!!
Dvs för att vara säker på att få ett visst utförande kan man hänvisa till ELAMA, men att se det som någon föreskrift är helt uppåt väggarna, den är inte tvingande på något sätt!!

Och enligt Elsäk FS 2004:1 behöver du inte följa svensk standard heller, bara du ser till att du följer god elsäkerhetsteknisk praxis och att det är säkert.....
 