Nä du steffe! För det första så är det ss 4364000 som gäller nu( Inte blå boken).
I 521.6 står det: Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, förutsatt att alla ledare är isolerade för den högst förekommande spänningen.
Om man sedan tittar vidare på frånskiljning så står det.
536.2.1.3: När en utrustning eller ett hölje innehåller spänningsförande delar som är anslutna till mer än en matning, skall ett varningsmärke med uppgift om den alternativa matningsmöjligheten placeras på ett sådant sätt att personer blir medvetna om att det är nödvändigt att frånskilja dessa delar från de olika matningarna, såvida inte en förregling säkerställer detta.