Fälla in utanpåliggande el
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Ursäkta... Plåt ska det vara och inget annat. Blymantel användes i dåtidens "eklk" Vad den hade för benämning vet jag inte.
Appropå kabel i vägg. Menar du att man inte får blanda i ett rum? Säg att man har kabel i vägg i ett rum och rör i vägg i rummet bredvid. Vad säger reglementet om det?
Appropå kabel i vägg. Menar du att man inte får blanda i ett rum? Säg att man har kabel i vägg i ett rum och rör i vägg i rummet bredvid. Vad säger reglementet om det?
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Per72 skrev:
Det är inte alltid så självklart. Pröva att göra en belastningberäkning för en infälld kabel med 30 graders omgivningstempratur får du se. För att inte tala om vad längden kan ställa till för utlösningsvilkoret...
Man får inte använda dom olika sätten att dra el i samma installation, ska man ha lös kabel ska det vara i hela installationen och man får inte dra kabeln kors och tvärs hur man vill. det finns speciella regler om hur man ska gå till väga.
Jag antog det eftersom du skrev det! Dessutom så har Kulo aldrig varit blymantlad!Per72 skrev:
Står det nånstans att man inte får säkra ett uttag var som helst i huset med 13A... Ta inte illa upp jag är bara lite nyfiken. Har inte boken med föreskrifterna här så jag kan läsa i den.Sawsaw skrev:
Jag har redan bett om ursäkt för att jag använde ordet bly i stället för plåt när det gällde kulon
Nej men du påstår att 13 A är helt ok i de allra flesta belysnings- och uttaginstallationer i en villa idag och det är långt ifrån vad jag som elinstallatör kan hålla med om!Per72 skrev:
13 A för bostäder är som jag redan skrivit främst avsedda för kök där det blivit vanligare med fler och mer strömkrävande apparater.
Det intressanta i frågan är vad man får och inte får enligt reglementet. Nu säger du ju själv att det inte står nånstans att man inte får göra som vi har diskuterat och det var just det jag vill framhävda i från första början. Att det sen är upp till varje installatör vad han tycker är bra eller ej är en annan fråga. Det är ju upp till var och enSawsaw skrev:Nej men du påstår att 13 A är helt ok i de allra flesta belysnings- och uttaginstallationer i en villa idag och det är långt ifrån vad jag som elinstallatör kan hålla med om!
13 A för bostäder är som jag redan skrivit främst avsedda för kök där det blivit vanligare med fler och mer strömkrävande apparater.
Jag har inte nånstans påstått att man får säkra en belysningsinstallation med 13A hur som helstSawsaw skrev:Nej men du påstår att 13 A är helt ok i de allra flesta belysnings- och uttaginstallationer i en villa idag och det är långt ifrån vad jag som elinstallatör kan hålla med om!
13 A för bostäder är som jag redan skrivit främst avsedda för kök där det blivit vanligare med fler och mer strömkrävande apparater.