D
Hej!

Håller på och planerar och skulle behöva lite hjälp med att komma på en lösning för att få ett extra uttag till min köksö.
Som det är nu så finns det ett 16mm vp rör som går till diskmaskinsuttaget.
Skulle det funka med en tvåfasgrupp om man nu byter till 2,5mm2 kablar? eller har ni några andra lösningar?

för info så finns det även en kopplingsdosa under hällen med 5 st 2,5mm2 där 4 används...
 
En tvåfasgrupp fungerar och det finns ingen orsak till att byta till 2,5mm2 om du inte ska ha någon "apparat" som har mycket hög effekt (ca 3700 W).
 
  • Gilla
DMG
  • Laddar…
D
Finns det ingen risk att man överbelastar nolla om till exempel nu diskmaskinen kör på torkning och samtidigt kör vattenkokare?
 
D DMG skrev:
Finns det ingen risk att man överbelastar nolla om till exempel nu diskmaskinen kör på torkning och samtidigt kör vattenkokare?
Nejdå, du tänker på övertoner, finns absolut ingen risk för överbelastning om allt är normalt dimensionerat. Men har du kolla i elritningen så där inte redan ligger förberett med tomrör, detta kan vara ett bättre alternativ i så fall?
 
  • Gilla
DMG
  • Laddar…
Nej det är finessen med trefas. Genom fasförskjutning mellan växelströmmen på de olika faserna så tar strömmarna i nollan ut varandra. Om du drar ex. 10A till diskmaskinen, då går det 10A även i nollan. Så drar du igång vattenkokaren som också drar 10A, då kommer den att dra en del ström från nollan, ström som kommer ifrån diskmaskinen, och tvärtom. resultatet blir att strömmen i nollan minskar. Skulle du sedan dra lika mycket ström även på en 3e fas, så blir strömmen i nollan helt utbalanserad, den blir noll.

Detta förutsätter då att det är en "riktig" 3 (2) fas grupp, att matningen verkligen kommer från olika matande faser i centralen, så att de ÄR fasförskjutna.

Strömmen i nollan blir aldrig större än strömmen i en av faserna.
 
  • Gilla
tommib och 2 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Nej det är finessen med trefas. Genom fasförskjutning mellan växelströmmen på de olika faserna så tar strömmarna i nollan ut varandra. Om du drar ex. 10A till diskmaskinen, då går det 10A även i nollan. Så drar du igång vattenkokaren som också drar 10A, då kommer den att dra en del ström från nollan, ström som kommer ifrån diskmaskinen, och tvärtom. resultatet blir att strömmen i nollan minskar. Skulle du sedan dra lika mycket ström även på en 3e fas, så blir strömmen i nollan helt utbalanserad, den blir noll.

Detta förutsätter då att det är en "riktig" 3 (2) fas grupp, att matningen verkligen kommer från olika matande faser i centralen, så att de ÄR fasförskjutna.

Strömmen i nollan blir aldrig större än strömmen i en av faserna.
Bra poäng där Hempularen, är du säker på att du har 3-fas i din lägenhet?
Lägg upp bild annars..
 
D
Tack för svaren.
För ett tag sen hamnade jag i nån gammal tråd när det diskuterades om överbelastad nolla så blev nog lite förvirrad av det :)

Bor i hus med trefas så det är inge problem på den fronten...
 
  • Gilla
Slugge
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.