Mattsan33 skrev:
Det känns som att vi kommit lite fel här, jag har inte kopplat in någonting utan frågar/diskuterar hur det skall göras. Såklart att jag kan ta dit en elektriker som gör det åt mej.

Jag har en vanlig modern central i huset så jag kan ju koppla på en vanlig kabel (funkar 3*1.5 mm EKLK?) i rör nedgrävd i backen ut till friggeboden. Då får jag 10 A säkring + JFB från centralen i huset. Jag kommer inte dra några mängder med effekt så 10A räcker nog.

Låter det vettigt eller hur skulle ni göra? Kom gärna med förslag!

//M
Du har fått alla råden nu, inga JFB i serie, 10A grupp från centralen inne räcker säkert, N1XV 3G2.5 för mindre spänningsfall och bra för läggning i mark.
Känner du dig osäker kan du ju alltid sätta en lös JFB i uttaget vid boden när du jobbar med sladdar och verktyg där.
 