Har några frågor angånde expansionskärl.
Idag så sitter det ett 18 liters slutet expansionskärl på min panna. -Tror att det är fyllt med vatten. -Är det bara att kasta expansionskärlet, eller är det bara så att det har tappat trycket? (kärlet är från 1977).

Fråga 2. Ska installera troligvis en Econom panna med en 500 liters acctank (-120 liters inbyggd beredare). Vad är bäst ett slutet expansionskärl (och i så fall hur stort behöver det vara) eller ett öppen expansion?

-Vilka är fördelarna, respektive nackdelarna?

(har ett 1 plans 121 kvm + källare 120 kvm, samt vanliga radiatorer, men ska väl så småningom koppla in golvärme i ett par av rummen).

Tack på förhand,

Micke!
 
Det är väl knappast någon som har öppna expansionskärl nu för tiden. Ditt nuvarande kärl kan mycket väl ha tappat trycket. Ring en rörmokare så kanske du kan få tips via telefon.
 
Ett öppet expansionskärl ska rymma 5% av den totala mängden vatten i värmesystemet.

/Mario
 