Min röris har ännu inte behagat fixa skvallerrören. (Tidigare inlägg) Men en annan kollade kärlet och då sprutade det vatten ur det. Dryg-rörisen hade tidigare sagt att det var ok efter att ha fyllt på lite luft. Men trycket sjunker 0,1-0,2 varje dag nu och jag hittar inget element som läcker. (Om det nu kunde vara det..) Ingen luft i systemet och bra värme har jag. Det är en Nibe fighter 1215.

Vad är det då för fel? Detta har varit i ett par dagar nu.

Tacksam för svar.
 
Det kanske råkade bli mildare ute så att temperaturen i systemet gått ner under de dagar du kollade trycket?
Det kan vara luftläckage så luften pyser ur expansionskärlet.
Membranet kan ha gått sönder i expansionskärlet.
Det kan läcka ur ventiler eller kopplingar någonstans eller om man har otur kan det läcka i något dolt rör.
 