Det var jag som matade in 2 bar öppningstryck eftersom jag inte visste om din säkerhetsventil är på 1,5 eller 2,5 bar.
 
Okej men jag gick in på samma sida och skrev inte in något öppningstryck... Fick samma som du (2,0 bar).
Så jag ökade vattenvolymen till 300l (överdrivet) och fick 2,5 bar i öppningstryck... Så ett byte av ventilen till 2 bar kanske löser problemet..
Känns ju dumt/fel att den jag har öppnar redan vid 1,3 bar..
 
Vilket tryck är värmepumpen avsedd för. Det är väl den som till sist styr vilket tryck man kan ha i systemet. Alla andra ingående komponenter lär nog klara tryckökningen men det är inte säkert att pumpen gör det.
 
Y Younaz skrev:
Så ett byte av ventilen till 2 bar kanske löser problemet..
Nej. Under normal drift ska inte säkerhetsventilen öppna. 1,5 bar räcker gott och väl till ditt system om expansionskärlet gör sitt jobb.
 