Vi bor i ett radhus med 3 vån. På våningen högst upp finns det 2 rum med varsitt elemement.
Det ena elementet fungerar helt ok medan det andra elementet inte vill bli varmt fastän den är på max. Jag har försökt att avlufta det men det kommer ingen luft utan vatten direkt. Vi har fjärrvärme.
Någon som vet vad det kan bero på?
Bilden tagen med värmekamera togs vid ett annat tillfälle än de andra så temperaturerna skiljer sig. Och den sista bilden är på elementet i rummet bredvid. Där är det varmt!
Det ena elementet fungerar helt ok medan det andra elementet inte vill bli varmt fastän den är på max. Jag har försökt att avlufta det men det kommer ingen luft utan vatten direkt. Vi har fjärrvärme.
Någon som vet vad det kan bero på?
Bilden tagen med värmekamera togs vid ett annat tillfälle än de andra så temperaturerna skiljer sig. Och den sista bilden är på elementet i rummet bredvid. Där är det varmt!
Låter som att ventilen har fastnat i nästan stängt läge.
ta bort själva termostaten och prova att trycka in piggen med tex skaftet på en skruvmejsel, stiftet ska fjädra ut automatiskt.
Du ska INTE dra i stiftet, då kan det gå sönder.
Man kan även knacka försiktigt men distinkt på själva ventilhuset.
ta bort själva termostaten och prova att trycka in piggen med tex skaftet på en skruvmejsel, stiftet ska fjädra ut automatiskt.
Du ska INTE dra i stiftet, då kan det gå sönder.
Man kan även knacka försiktigt men distinkt på själva ventilhuset.
Tak för svar. Glömde helt att återkoppla! Vi hade en vvs kille här på annat ärende tidigare i år och bad honom då kika på termostaten. Han förklarade att det sitter ett reglage bakom termostaten som troligtvis är väldigt lågt inställt och hämtade en specialnyckel för att vrida på det. Då blev elementet varmt igen.
Skrev VVSaren upp vad förinställningen (Kv-värdet) stod på och vad han ställde den på?
Förinställningen ska vara injusterad så att det blir bra/”rätt” flöde genom de olika radiatorerna.
När man öppnar en så minskar flödet lite i andra radiatorer.
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsar,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Förinställningen ska vara injusterad så att det blir bra/”rätt” flöde genom de olika radiatorerna.
När man öppnar en så minskar flödet lite i andra radiatorer.
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsar,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Klicka här för att svara









