1 338 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Erfarenhet av Badrum och tvättstuga på plan 2
Hej
Vi planerar att placera badrum och tvättstuga på plan 2 när vi ska totalrenovera vårt 1800-tals timmerhus. Nu undrar vi om det är någon som har erfarenhet av att ha badrum och tvättstuga på plan 2. Vi planerar även att placera alla sovrum på samma plan.
Rent konstruktionsmässigt undrar vi vad man ska tänka på? Hur kan man bygga bort risker för vattenskada vid ett eventuellt läckage? Är det praktiskt att ha tvättstugan på plan 2 osv.
Anledningen till att vi placerar badrum och tvättstuga på plan 2 är att vi slipper att flytta bärande väggar och bygga ut.
Tacksam för synpunkter. :-?
Vi planerar att placera badrum och tvättstuga på plan 2 när vi ska totalrenovera vårt 1800-tals timmerhus. Nu undrar vi om det är någon som har erfarenhet av att ha badrum och tvättstuga på plan 2. Vi planerar även att placera alla sovrum på samma plan.
Rent konstruktionsmässigt undrar vi vad man ska tänka på? Hur kan man bygga bort risker för vattenskada vid ett eventuellt läckage? Är det praktiskt att ha tvättstugan på plan 2 osv.
Anledningen till att vi placerar badrum och tvättstuga på plan 2 är att vi slipper att flytta bärande väggar och bygga ut.
Tacksam för synpunkter. :-?
Rent byggtekniskt är det ingen skillnad på om ni bygger på plan två eller plan ett. Det ni har att hantera är att göra en bra konstruktion på träbjälklag, och ska ni ha keramikbeklädnad så är det väldigt viktigt att ni uppfyller de krav på böjstyvhet i golv och väggar som finns. Hur man löser det i just ert hus beror på hur konstruktionen ser ut idag.
Med läckage, menar du i tätskikt eller en vattenläcka i rör? Om du menar i tätskiktet så gäller det helt enkelt att göra rätt. Man kan liksom inte göra så att det inte blir en skada förr eller senare om tätskiktet och underarbetet är felaktigt utfört. Men man kan ju välja mindre känsliga material undr tätskiktet, t ex minerit i stället för gips och så vidare.
Menar du rörläcka så ska man se till att inte skarva i vägg, och att gjuta slitsbottnar med skvallerrör vid eventuella inbyggda skarvar. Det säkraste är naturligtvis helt utanpåliggande rördragningar, då ser man ju en läcka direkt. Men i vilket fall ska man se till att en eventuell läcka upptäcks så fort som möjligt.
Med läckage, menar du i tätskikt eller en vattenläcka i rör? Om du menar i tätskiktet så gäller det helt enkelt att göra rätt. Man kan liksom inte göra så att det inte blir en skada förr eller senare om tätskiktet och underarbetet är felaktigt utfört. Men man kan ju välja mindre känsliga material undr tätskiktet, t ex minerit i stället för gips och så vidare.
Menar du rörläcka så ska man se till att inte skarva i vägg, och att gjuta slitsbottnar med skvallerrör vid eventuella inbyggda skarvar. Det säkraste är naturligtvis helt utanpåliggande rördragningar, då ser man ju en läcka direkt. Men i vilket fall ska man se till att en eventuell läcka upptäcks så fort som möjligt.
Använd heldragen PEX RIR så har du i stort sett eliminerat risken för läckage på rören iaf och blir dessutom billigare 
Klicka här för att svara