Har tittat på Ikeas ugn och spishäll. 220v 32 A alternativt 220v 2x16 A. för var apparat.

Innebär då framdragning av 5 ledare 2,5 mm2 till var apparat och 2x 16 A säkring. Varav 2st 16 A säkringar hamnar på samma fas. Kan man möjligen lägga endast en ledare för nollan till var apparat? De 2x16A är ju lite fasförskjutna så strömmen i nollan lär ju inte bli summan av strömmen i faserna.

Tänker jag rätt här och blir det problem med 16 A huvudsäkring? Känns ju inte så kul med 2 x 16 A säkringar på en fas.

En annan fråga är att sätta ledspottar i ett trätak. En ledspot på 5W --- kan man fälla in den direkt i träet med en plastpotta ovanför som håller undan isolering?
 
Du ska ha en trefasig 5G2.5 mm² till häll och ugn, alltså tre olika faser. Det är endast i detta fall som strömmen i nollan tas ut av strömmen i de tre faserna. Man kan därför använda en gemensam neutralledare. Detta delas upp vid uttaget så att hällen får två faser och ugnen den tredje. Ingen neutralledare behöver dubbleras utan det blir en till varje apparat.

Det finns ingen generell montageanvisning för downlights, utan du behöver titta på installationsanvisningen till var och en innan man köper. Men det finns downlights som får monteras direkt i tak och direkt i isolering.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.