1 094 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Energibehov snickarbod 15m2
Hej
Kan någon hjälpa mig att beräkna energibehov för min snickar bod som skall ligga i slutet på garaget?
BXLXH 3,3X4,5X2,6
isolering väggar 95mm stenull stående, diffusionsplast, liggande 45mm stenull.
Tak 300mm lösull stenull
golv betongplatta 100mm frigolit 200mm
Västra götaland, västkusten.
Önskad temperatur vinter 15+°C
MVH PPALM
Kan någon hjälpa mig att beräkna energibehov för min snickar bod som skall ligga i slutet på garaget?
BXLXH 3,3X4,5X2,6
isolering väggar 95mm stenull stående, diffusionsplast, liggande 45mm stenull.
Tak 300mm lösull stenull
golv betongplatta 100mm frigolit 200mm
Västra götaland, västkusten.
Önskad temperatur vinter 15+°C
MVH PPALM
Jag fick energin till 1963 kWh/år
och effektbehovet till 735 Watt när det är som kallast ute.
U-värde = 0.28
Förutsättning: Ena långsidan ligger mot garaget och är då en innervägg.
Förutsättning: Inget fönster eller ytterdörr.
Förutsättning: Normal ventilation
Du kan kolla (och räkna) lite själv enligt länken nedan. (Bortse från hushållselen som redovisas. Den vet vi inget om).
Jag ser gärna andra förslag till beräkning/justering om någon kan bidra med det.
http://www.energiberakning.se/Effek...=ExempelVP;-30;2.34;2;7;3.45;3;15;4.56;4&89=0
och effektbehovet till 735 Watt när det är som kallast ute.
U-värde = 0.28
Förutsättning: Ena långsidan ligger mot garaget och är då en innervägg.
Förutsättning: Inget fönster eller ytterdörr.
Förutsättning: Normal ventilation
Du kan kolla (och räkna) lite själv enligt länken nedan. (Bortse från hushållselen som redovisas. Den vet vi inget om).
Jag ser gärna andra förslag till beräkning/justering om någon kan bidra med det.
http://www.energiberakning.se/Effek...=ExempelVP;-30;2.34;2;7;3.45;3;15;4.56;4&89=0
Klicka här för att svara