Nu har elektrikern varit och ordat den 3-fas handske som det visade sig vara kortis i och jag hoppades att de problem vi har haft tidigare (förutom att F3 säkringen gick i mätarskåpet vid fuktigväderlek) skulle ordna sig men det gjorde det inte.

Vi har haft svajjig el under korta perioder under senaste 1,5 året ( ca 5 tillfällen som vi vet om ) men det konstiga är att i vardagsrummet ökar strömstyrkan rejält för några sekunder ( det har kostat oss en gammal TV och box, samt igår kväll stereon) trotts att det sitter en "strömpeak brytare" i kotakten. När detta sker dämpas/slocknar resten av huset.

Har konsulterat elektikern i samband med handskbytet men han var osäker på en möjlig lösning, men vad tror ni?

Tacksam för svar!
 
Redigerat:
Du har problem med en lös/glappande nolla! Detta måste åtgärdas snarast annars kan det mesta i huset brinna.
 
Låter som dålig nolla/PEN. Är alla centraler, huvudledningar, stigare och mätarskåp och elverkets servisledning i huset kontrollerade?
 
Har talat med elektrikern som drog om hela elsystemet åt oss för 5 år sedan och han har tidigare kontrollerat detta , inget glapp. Det enda han inte hade kontrollerat är vid huvudsäkringarna om ev PEN skulle vara skarvad där.

Borde det inte styrkan öka i alla uttag/rum om det är ett centralt 0-glapp, och inte öka i ett rum samt försvinna i ett annat?
 
hireliath skrev:
Borde det inte styrkan öka i alla uttag/rum om det är ett centralt 0-glapp, och inte öka i ett rum samt försvinna i ett annat?
Det beror på vilken fas det ligger på...
 
Om spänningen ökar på ett ställe och sjunker på ett annat tyder helt klart på att PEN-ledaren är dålig nånstans. Om din anläggning är ok, så ska du ta kontakt med nätägaren, men kolla i mätarskåpet / huvudsäkringarna först, eftersom detta tillhör din anläggning.
 
En amatörs fråga: Kan det vara den EKKJ kabel som är dragen som kan vara skadad av t.ex en spade eller liknande?
 
Elektrikern kommer imorgon och kontrollerar samt mäter, återkommer ev. med mer frågor då.

Tack för hjälpen !
 
hireliath skrev:
En amatörs fråga: Kan det vara den EKKJ kabel som är dragen som kan vara skadad av t.ex en spade eller liknande?
kan det mycket väl vara, det värsta med nergrävd kabel är att man inte ser den!
den kan vara skadad och i värsta fall läcka ström till jord!! och ligger den då efter ens egen mätare så är det ju riktigt tråkigt..
serviskabeln är ju nätbolagets ström så den kan få läcka så mycket den vill..
 
Bjurran skrev:
Det beror på vilken fas det ligger på...
Precis, du kan i princip få 0 V i vissa rum och 400 V i andra.
 