nisse123 nisse123 skrev:
Det funkar bättre om du kopplar ihop 6 - 8 - 10 på kretskortet
Ja så ska det vara.
 
Kolla glasrörssäkrigen som sitter ca 3 cm ner och på mitten av din bild, var på kortet syns inte , men du får leta.
 
Säkringen är okej (dvärgbrytare).

Apropå sammankopplingen, låter vettigt, tack för iden. Ska pröva i morgon.
 
J jonaserik skrev:
Kolla glasrörssäkrigen som sitter ca 3 cm ner och på mitten av din bild, var på kortet syns inte , men du får leta.
Säkringen på schemat 80 - 81 är väl bara för cirkpump m.m. ( dvärgbrytare )

Men det kan sitta en finsäkring på kretskortet också.
 
Det vanligaste felet på denna elpanns var att "kontaktorerna" brann ihop.
 
  • Gilla
elmont och 1 till
  • Laddar…
Ingen försäkring på krestkortet. Jag kopplade förbi relät 1 ock kör 3x2-patron med termostaten, funkar fint. Minimiläget verkar ge halva spänningen till element, antar det är normalt.
Ska ta en funderare över styrningen i sitt hela, kanske ta med resten av 6x1-patronen för nödläge.

Mycket kunnigt folk här, tackar så mycket föra alla svar och ideer!
 
T Tiotummen skrev:
Jag kopplade förbi relät 1 ock kör 3x2-patron med termostaten, funkar fint.
Tror dessa relän finns att köpa på tex ELFA, risken finns att de som du nu använder brinner också eftersom de inte är gjorda för den lasten.

"Minimiläget verkar ge halva spänningen till element, antar det är normalt."
Tror inte det finns nån sån funktion utan det tyder på brända kontakter.
 
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
 
T Tiotummen skrev:
Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget?
Reläerna är för att du ska koppla in lasten stegvis, för en jämnare reglering.
Termostaten kommer lägga av ganska omgående då den inte är till för denna last.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
T Tiotummen skrev:
Ok, då ska jag pröva att koppla förbi relät 2 också och se vad händer.

Finns det någon anledning att använda relän överhuvudtaget? Som sagt finns det ingen strömkännare, som kretskortet kunde avläsa. Har dock inte kollat, om kortets 1-4 har kopplats till något annat än plinten...
Nej det finns ingen anledning för dig att ha dem kvar. Koppla bort dem helt så är det bra sen med onödiga felkällor borta. De är bara till för belastningsvakt och fördröjd inkoppling av hela effekten efter strömavbrott som avlastning för elnätet.
 
  • Gilla
Wheelabrator
  • Laddar…