Jag har en Vadsbo dimmer som sitter i hallen o lamporna där var på när jag slog på ytterbelysning med en annan strömbrytare o då blev det svart i hallen, ingen säkring gick heller och säkringar för hall och ute sitter inte heller på samma fasskena i min diazedcentral. Har satt dit en vanlig strömbrytare nu och då fungerar det så måste ju vara dimmern som gick sönder, är det slumpen eller beror det på något annat? Har ju fungerat i flera år.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En dimmer innehåller nästan alltid en säkring som är betydligt mindre än gruppsäkringen för matande ledning. Kolla om denna har gått sönder. Det brukar vara en liten finsäkring som sitter i någon form av hållsre. Givetvis - gör gruppen spänningslös innan du kollar detta !