Jag har en Vadsbo dimmer som sitter i hallen o lamporna där var på när jag slog på ytterbelysning med en annan strömbrytare o då blev det svart i hallen, ingen säkring gick heller och säkringar för hall och ute sitter inte heller på samma fasskena i min diazedcentral. Har satt dit en vanlig strömbrytare nu och då fungerar det så måste ju vara dimmern som gick sönder, är det slumpen eller beror det på något annat? Har ju fungerat i flera år. Vadsbo VD300 dimmer med inställningar och anslutningar, sedd mot en träyta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
RoTe
Saker brukar fungera i flera år och sedan plötsligt gå sönder.
 
  • Gilla
ptlf
  • Laddar…
Se om du kan mäts på dimmern så har du svaret
 
RoTe RoTe skrev:
Saker brukar fungera i flera år och sedan plötsligt gå sönder.
Absolut men tänkte när det hände exakt när jag tände annan strömbrytare kunde det vara något med elen 🙄
 
V Vardon skrev:
Se om du kan mäts på dimmern så har du svaret
Fast vet inte vad jag ska mäta där eftersom jag förstår den gett upp när vanlig strömbrytare fungerar.
 
En dimmer innehåller nästan alltid en säkring som är betydligt mindre än gruppsäkringen för matande ledning. Kolla om denna har gått sönder. Det brukar vara en liten finsäkring som sitter i någon form av hållsre. Givetvis - gör gruppen spänningslös innan du kollar detta !
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.